[生产运营] 物料转运污染问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-27 08:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新厂建设,称量室设置在仓库,称量完毕物料转运至洁净车间,需要穿过一段无洁净级别的普通区域,这个过程大家是怎样控制被污染的?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 08:43:05 | 显示全部楼层
生产区域不设置称量区,这是什么情况?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-27 08:43:36 | 显示全部楼层
为什么设置在仓库呢

点评

把取样间当成称量室了呗,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-5-27 09:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:49:22 | 显示全部楼层
要求仓库设置相同洁净级别的取样间,这样就干脆大一点把称量也一起,捕尘设施只要一套了,我们有好几条生产线,每条线单独都是单独的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-27 09:13:20 | 显示全部楼层
传递窗紫外灯灭菌。

点评

不充分了,而且有些物料是扛不住紫外的~  发表于 2014-5-27 09:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:16:09 | 显示全部楼层
zpzjm2010 发表于 2014-5-27 09:13
传递窗紫外灯灭菌。

这个听说新版检查已经通不过了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-27 09:18:41 | 显示全部楼层
设置不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-27 09:24:15 | 显示全部楼层
密闭转运,加清洁消毒,但车间还是要称量复核!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-27 09:29:21 | 显示全部楼层
物料进车间不要有疑问的,就当没有在仓库称量的情况运送进入车间就是,一样的做法,另外,车间必须有称量室,复核重量或自己称重,总不能一步中间产品出来还拿去仓库称量吧……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-27 09:32:40 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法,称量必须要复核(如果仓库称量要注意环境和保护)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-27 09:53:34 | 显示全部楼层
小兵 发表于 2014-5-27 08:43
为什么设置在仓库呢

把取样间当成称量室了呗,呵呵。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-27 09:56:08 | 显示全部楼层
仓库都是入库称量而已,车间使用物料需要精确称量,如果已经无法改变硬件设施,只能这样做,需要选好容器对称量后物料进行洁净转运。需要你在相应级别称量、用同样级别以上的容器、容器外最好包装封膜,转入到车间缓冲区,脱外包,然后擦拭、自净容器外壁,传入洁净区使用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 23:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表