最近遇到个问题希望各位高手帮忙解答一下
最近设计一个新的HVAC系统、对于变频风机我有两个想法
1)在风管主管安装风量传感器。设定一个风量值,通过检测主风管风量的变化来自动调整风机频率让风量恒定。    这种方式存在一个麻烦:初中效过滤器的前后压差就会随风机频率变化而变化,不好记录。
2)给风机一个固定频率。这个工况可以满足洁净室换气次数需求。这种会因为过滤袋慢慢堵塞而导致洁净室换气次数下降。影响洁净室压差建立。

也请教一下你们的空调机组过滤器是怎么去管理的?、怎么去记录的?一般规定当压差达到初阻压2倍时进行更换。新安装的时候换气次数能满足要求,过滤袋压差达到2倍程度的时候经过再次确认换气次数没有?。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-20 16:12:06 | 显示全部楼层
增加延时,也就是风量变化持续到一定时间才调整,避免调整频率过高。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-20 16:29:40 | 显示全部楼层

点评

这个矛盾由来已久。 但是我想,采用主风管送风段总风量恒定控制,当然是最好的了,实时变频,也可以,值班变频,也可以,送风量其实就是和风机频率、初中高效阻力会有关系,但是这种阻力变化是比较缓慢的,过滤器阻  详情 回复 发表于 2014-6-21 00:01
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 16:51:52 | 显示全部楼层
变频一般用在值班工况下,生产时基本不变,这些均需通过验证来设置。初中效滤器基本上很难压差达到初阻压2倍,一般是定时更换。压力不好验,关键区一般监控其微粒和菌,如超标再查原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 17:00:34 | 显示全部楼层
送风管道一般安装送风静压传感器,与风机的变频是联动的,这个跟初中效的堵塞情况有很大关系。
风机变频最高是50Hz,当风机的运行达到50HZ,送风量还达不到的话,就要进行更换过滤器。
一般规定当压差达到初阻压2倍,或者1.5倍也好。过滤器进行更换,这只是个指导值而已。
关键在于送风量,关系到房间之间的压差和换气次数。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:59:09 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-6-20 17:00
送风管道一般安装送风静压传感器,与风机的变频是联动的,这个跟初中效的堵塞情况有很大关系。
风机变频最 ...

谢谢英雄,我也考虑过记录风机频率+定期清洗过滤袋的模式来保证系统的运行。  也发现一个问题,现在国内的专家大多都是看压差表看惯了,不知道这样能不能通过审计。

点评

这要介绍清楚就行了!何必去纠结呢  详情 回复 发表于 2014-6-21 18:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 23:05:46 | 显示全部楼层
送风定风量  回风变风量   不存在初中效过滤器的前后压差就会随风机频率变化而变化的情况
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-20 23:14:52 | 显示全部楼层
小南非 发表于 2014-6-20 23:05
送风定风量  回风变风量   不存在初中效过滤器的前后压差就会随风机频率变化而变化的情况

呵呵,风量跟频率成1次方正比、跟风压成2次方正比。   风量变了,压头会突变很多。过滤袋的压差肯定是要变的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-21 00:01:21 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-6-20 16:29
@石头968

这个矛盾由来已久。
但是我想,采用主风管送风段总风量恒定控制,当然是最好的了,实时变频,也可以,值班变频,也可以,送风量其实就是和风机频率、初中高效阻力会有关系,但是这种阻力变化是比较缓慢的,过滤器阻力或者压差会随着风机频率的变化而变化,主要矛盾还是压差为初始压差的1.5倍更换过滤器,正常运行情况下的风机调速对于压差的影响,可以忽略。
最后一句话,很重要,应该确认一下频率多少可以满足换气次数要求,设计时候要留有足够的余量,以免过滤器衰减造成的风量减少、换气次数不足。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-21 06:09:55 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-6-20 21:59
谢谢英雄,我也考虑过记录风机频率+定期清洗过滤袋的模式来保证系统的运行。  也发现一个问题,现在国内的 ...

那就不好办了,给专家送副谷歌眼镜吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-21 18:08:40 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-6-20 21:59
谢谢英雄,我也考虑过记录风机频率+定期清洗过滤袋的模式来保证系统的运行。  也发现一个问题,现在国内的 ...

这要介绍清楚就行了!何必去纠结呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-10 10:59:42 | 显示全部楼层
初效过滤器采用自动卷绕式的,之后90%的中效,建议这个换成97%以上的准高效,这样洁净室的高效更换频率就会降低。压差引起的耗能其实是不大的。

机组的过滤器都有压差的感应器,信号到监视系统,可以发出警报。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-21 15:48:05 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-6-21 00:01
这个矛盾由来已久。
但是我想,采用主风管送风段总风量恒定控制,当然是最好的了,实时变频,也可以,值 ...

老大,请问该如何根据房间理论需要的风量,来选择要购买多大的机组呢?

点评

这个要计算啊,房间的理论计算风量+风压损失风量(高效、风管部件的弯头变径风阀管道长度)+初中高效的衰减阻力影响+风机变频的调节范围影响+适当的冗余,包括阀门开度和正常的调节范围、异常状况的恢复能力,这个我  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-12-21 16:29:04 | 显示全部楼层
duke580 发表于 2015-12-21 15:48
老大,请问该如何根据房间理论需要的风量,来选择要购买多大的机组呢?

这个要计算啊,房间的理论计算风量+风压损失风量(高效、风管部件的弯头变径风阀管道长度)+初中高效的衰减阻力影响+风机变频的调节范围影响+适当的冗余,包括阀门开度和正常的调节范围、异常状况的恢复能力,这个我也不会计算,一般大概理论计算风量增加30%以上,差不多吧。
准确数字要暖通工程师去算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-22 14:39:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 shyboy520 于 2015-12-22 14:54 编辑

恒定风量系统好,是是恒定风压系统好?

主要解决外界风引起的房间压差变化,还是为解决初中校阻力增大引起的压差变化.

我的意见是,初中校引起的压力变化是次要原因,主要是解决外界压力环境变化引起房间压差变化
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-18 10:35:07 | 显示全部楼层
楼主NB呀 威武
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 11:08:26 | 显示全部楼层
主风管安装风量计来恒量,其实现实中还是会有问题的,经过一段时间后,每个高效的堵噻不一致,一直维持主风量,分配到各支管时各支管的风量状态已与验证时状态不一致了,各风口的风量已变化,房间压差会出现倒置的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-29 09:36:27 | 显示全部楼层
最佳的设计应该是送风(支)管定风量阀,回风(支)管变风量阀。风量一定,压差就能保持恒定。但是就像楼主说的在风阀动作而引起风机频率变化的同时,可能会影响初中效压差的波动。之前我们也用过定送,变回的模式,但是因为,阀门位置的问题没能起到设计的效果,所以一直没有使用。目前用的还是风机定频控制,车间的风量和换气次数每年都有检测,如果有下降需要重新调整风机频率。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-13 01:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表