蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4779|回复: 20
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统的过滤器问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-8-13 09:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 zlwwinner 于 2014-8-13 09:20 编辑

原水--砂石过滤--活性炭过滤--保安(5微米)--1级RO--阴阳树脂离子交换--紫外--精密过滤器(0.22)--纯化水
请问最后一个过滤器是不是没必要安装 ,这个应该是微生物的会所吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 09:13:46 | 显示全部楼层
个人认为有必要加精密过滤器,坐等专家解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 09:15:32 | 显示全部楼层
精密过滤器不就是保安过滤器么?1级RO前的“保安”应该是软化器,你流程没搞错吧。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-13 09:18:45 | 显示全部楼层
我们以前的都有0.22的过滤器

现在有巴氏消毒,这个就不要了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:20:09 | 显示全部楼层
wangdeke 发表于 2014-8-13 09:15
精密过滤器不就是保安过滤器么?1级RO前的“保安”应该是软化器,你流程没搞错吧。

保安是5微米  最后一个精密是0.22
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 09:35:37 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2014-8-13 09:20
保安是5微米  最后一个精密是0.22

阴阳树脂离子交换怎么跑到1级RO后面去了,以前的水系统有这样的设计,现在我们也有巴氏消毒。紫外线在线杀菌,定期消毒应该没有多少微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:48:43 | 显示全部楼层
wangdeke 发表于 2014-8-13 09:35
阴阳树脂离子交换怎么跑到1级RO后面去了,以前的水系统有这样的设计,现在我们也有巴氏消毒。紫外线在线杀 ...

这个是老系统了 用不了2年就换新厂房了。话说精密过滤器滤芯不会有微生物风险吗 ,如果精密和紫外互换位置呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:01:50 | 显示全部楼层
精密过滤器就是个微生物开会的场所,风险太大,建议还是取消。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:03:54 | 显示全部楼层
剑心通明 发表于 2014-8-13 10:01
精密过滤器就是个微生物开会的场所,风险太大,建议还是取消。

如果把精密放在紫外前面呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 11:02:25 | 显示全部楼层
我们以前倒是装了一个,后来被日本人给否定了。原因是:微生物富集区,如果破损没法控制。
要求增加消毒频次,取消除菌过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:14:31 | 显示全部楼层
zych79 发表于 2014-8-13 11:02
我们以前倒是装了一个,后来被日本人给否定了。原因是:微生物富集区,如果破损没法控制。
要求增加消毒频 ...

如果 和紫外互换位置呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 11:51:41 | 显示全部楼层
0.22主要是控制微生物的,RO对微生物的控制也能起到很好的作用,看你在没有0.22过滤器的时候水质是否合格,如果合格建议取消。如果安装确实有风险,过滤器的消毒咋做?0.22的完整性咋做?都得考虑!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 12:00:44 | 显示全部楼层
这个是老系统了,阴阳离子交换树脂后加了个过滤器,不过应该也是保安过滤器的作用吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 13:18:09 | 显示全部楼层
你这个制水工艺有点奇闻。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:51:47 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2014-8-13 13:18
你这个制水工艺有点奇闻。

上世纪末的产物了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 13:53:21 | 显示全部楼层
真巧,我们也遇到这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 13:54:47 | 显示全部楼层
这种设计过不了新版GMP
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:56:18 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-8-13 13:54
这种设计过不了新版GMP

12年年底那次过了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 10:12:37 | 显示全部楼层
互换位置影响是一样的。我们的目的是避免微生物富集,不给细菌站脚的地方。
上面有个蒲友说是是对的,你把除菌过滤器拿掉看看微生物的情况,应该能达标的。
勤点消毒就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 10:24:00 | 显示全部楼层
学习一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-4 09:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。