蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4109|回复: 23
收起左侧

[工程设计] 求教:到底什么是D级?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-3 07:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近在搞新车间设计URS,关于级别,到现在也没有理解,来蒲坛求教,到底什么是D级?是不是满足附录中尘埃粒子的数值就可以?
有什么具体指标吗?参考了几个URS,包括一个咨询公司给的URS模板,有几个疑问。
1、为啥所有房间换气次数都是设计15~20次?
2、你们设计的时候是怎么考虑这个问题的?
3、有些房间,没什么污染操作,为啥也那么多换气次数?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:09:11 | 显示全部楼层
换气次数主要针对的是自净时间和空气置换速度 15-20是指导值。D级不止是尘埃粒子,还有其它的相关指标。定什么样的级别是根据你产品的工艺决定的~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:18:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ethan518 于 2014-9-3 08:19 编辑
潘晓明 发表于 2014-9-3 08:09
换气次数主要针对的是自净时间和空气置换速度 15-20是指导值。D级不止是尘埃粒子,还有其它的相关指标。定 ...


同意此观点!
1、GMP对洁净室有统一的规定;
2、附录一对D级也有对应的要求;
3、有些内容没有规定,但自己最好搞清楚,如气流流向是如何走的,GMP没有让你说明,但若指出你不合理时,你就得说明理由。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-3 08:23:17 | 显示全部楼层
好问题,应该知道细节

点评

我可以问药为什么治病吗  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:31:04 | 显示全部楼层
各级别空气悬浮粒子的标准规定如下表:
洁净度级别        悬浮粒子最大允许数/立方米
        静态        动态(3)
        ≥0.5μm        ≥5.0μm(2)        ≥0.5μm        ≥5.0μm
A级(1)        3520        20        3520        20
B级        3520        29        352000        2900
C级        352000        2900        3520000        29000
D级        3520000        29000        不作规定        不作规定
净区微生物监测的动态标准(1)如下:
洁净度级别        浮游菌
cfu/m3        沉降菌(90mm)
cfu /4小时(2)        表面微生物
                        接触(55mm)
cfu /碟        5指手套
cfu /手套
A级        1        1        1        1
B级        10        5        5        5
C级        100        50        25        -
D级        200        100        50        -
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:32:28 | 显示全部楼层
看GMP指南,上面说的哪些事情要在D级做。那里就是D级。是根据做的事情分的。不是洁净级别分的。
当你确定你要做的事是在D级做的时候,就按照GMP上面的要求。把指标定成达到D级标准要求的指标就哦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:37:09 | 显示全部楼层
同意上面的意见,D级差不多就是以前的10万级。在C与G之间
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-3 08:41:09 | 显示全部楼层
903435197 发表于 2014-9-3 08:37
同意上面的意见,D级差不多就是以前的10万级。在C与G之间

我觉得埃及艳后也需要参比对照研究才能制定适合的换气次数,保证身体健康。

点评

紧张之余是要开点玩笑,哈哈  发表于 2014-9-3 20:24
是滴 关键房间如卧室等需增大新风量  详情 回复 发表于 2014-9-3 08:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:51:41 | 显示全部楼层
建议多看一下设计规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:52:47 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-3 08:41
我觉得埃及艳后也需要参比对照研究才能制定适合的换气次数,保证身体健康。

是滴
关键房间如卧室等需增大新风量
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 08:54:36 | 显示全部楼层
陈大侠,你不跳槽转行了么?之前你的帖子上写的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 08:55:48 | 显示全部楼层
陈大侠,你不是跳槽转行了么,之前你的帖子上写的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-3 09:07:26 | 显示全部楼层
震旦药业 发表于 2014-9-3 08:55
陈大侠,你不是跳槽转行了么,之前你的帖子上写的。

你说的是第几跳?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 09:14:44 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-3 09:07
你说的是第几跳?

之前楼主还写了帖子,说是制药行业几大疑问,然后就跳了

点评

中秋节之后,准备写续集。。。。。。  发表于 2014-9-3 22:36
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-3 09:16:24 | 显示全部楼层
震旦药业 发表于 2014-9-3 09:14
之前楼主还写了帖子,说是制药行业几大疑问,然后就跳了

对,由普通员工变成了部门领导。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 10:19:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 11:21:15 | 显示全部楼层
详见GMP里的具体规定
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 11:30:47 | 显示全部楼层
首先查查GMP 规定,然后看看洁净室设计规范。仔细考虑一下,应该有答案!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 11:31:20 | 显示全部楼层
你那药厂进入准备URS阶段了?

点评

领导要求,先提早做URS,此贴为问题贴,直接讨论问题细节,谢谢  发表于 2014-9-3 22:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 11:54:21 | 显示全部楼层
可以参考一下洁净室设计和验收管理规范

点评

如此回答?怎么都这么官方回答,不能说一两条具体的吗?  发表于 2014-9-3 22:36
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-13 09:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表