青城/怒云 发表于 2014-9-3 09:42 这个原因很简单: 1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差出现,这是主要 ...
使用道具 举报
青城/怒云 发表于 2014-9-3 17:25 别人一看还以为你一个月工资一万呢
青城/怒云 发表于 2014-9-3 17:29 你最好让厂家来看一下负压称量柜的回风风机是否有问题 他如果不自已循环利用 就相当于一直给房间送风
zhaoweidavis 发表于 2014-9-3 16:47 青城教授, 今天做了测试, 1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差 ...
zhaoweidavis 发表于 2014-9-4 17:03 青城教授 这个在HVAC静止状态做过测试,称量罩运行时对洁净室产生3Pa左右的压力,可能是气流扰动的结果。 ...
幻影 发表于 2014-9-4 15:26 工资一不一万也没有什么好炫耀的。。
青城/怒云 发表于 2014-9-4 18:31 呵呵 说的是 如果一后加6个零就可观了
幻影 发表于 2014-9-4 18:33 ,别在小数点后面加。。
青城/怒云 发表于 2014-9-4 18:35 没事,我精得很,从不写无谓的零
青城/怒云 发表于 2014-9-4 18:27 洁净室状态(送、回风) 称量罩状态 压差(称量室vs走廊) 开 关 ...
zhaoweidavis 发表于 2014-9-5 12:29 青城教授, 承包商建议回风/排风更改为"变风量阀",具体解决方案需等设计院审核。
青城/怒云 发表于 2014-9-5 13:31 如果送回风差距过大,改为变量阀也不行;必须增加回风口,具体情况要测定送风量总和与回风量总和,然后计 ...