蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: APHI
收起左侧

[制药用水] 纯化水系统长青苔紧急求助

  [复制链接]
药生
发表于 2014-9-28 20:28:33 | 显示全部楼层
zbh909090 发表于 2014-9-22 14:47
问题较大,准备停产一个月对整个系统灭藻,根据系统水量计算,投加10克固体氯,每天投加一次,控制水中余氯 ...

这像是个好办法  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-28 20:29:20 | 显示全部楼层
找到根源,管路换一换   
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 22:36:30 | 显示全部楼层
问题是原水出现绿藻污染,要重视原水的净化
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-27 22:49:33 | 显示全部楼层
除了楼上说的用氯处理,还有就是用酸碱处理,但个人不建议使用新洁尔灭处理,后续的处理,残留怎么检测,酸碱还好些。所以这个在停产前如果没有处理好RO膜肯定会出现这种情况,最后就只能报废换膜了。

酸碱处理后,巴氏消毒,消毒可隔日再做一次,然后就可以正常制水,进行系统监测。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-27 22:50:21 | 显示全部楼层
还有就是停产也要做好日常的维护。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-27 22:50:49 | 显示全部楼层
尽可能保持室内干燥通风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-27 23:13:44 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-22 15:11
没啥好办法
去掉膜,带管壳整个系统钝化一下,巴氏消毒一下。
流量计是玻璃的还是塑料的,拆下来去灭菌 ...

不知是什么原因造成这样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-28 09:54:34 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-9-23 14:32
最终产水微生物的,玫红和琼脂都比较低,大约十几个上下,  R2A有点超标。  全靠二级RO过滤,二级浓水都长 ...

今天看到这个帖子真的觉得好神奇。想问一下楼主,现在解决的怎么样了,用了什么方法?有什么效果,来分享一下吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:43:51 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-28 09:54
今天看到这个帖子真的觉得好神奇。想问一下楼主,现在解决的怎么样了,用了什么方法?有什么效果,来分享 ...

来吧,解决了,先用氯酸钠清洗系统再把流量计遮光处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-14 09:50:05 | 显示全部楼层
你这个够严重的! 1、你的纯化水水机需要用间隔自循环模式,无用水点时也能定时冲洗  2、如果只是流量表有吗 ,如果确定是需要更换流量表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-14 09:52:24 | 显示全部楼层
制备纯化水的原水需要是符合饮用水标准,你的原水应该不符合,需要考虑加次氯酸钠
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-31 09:45:13 | 显示全部楼层
我能说我原来的场子也是这样子的吗?四套纯化水系统全部这样子,然后我以为就是这样子的。我去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 12:56:22 | 显示全部楼层
原水的微生物水平估计偏高得厉害,预处理的微生物控制做得不好.缩短预处理的消毒周期,RO系统做多次CIP清洗,配杀菌液.长青苔说明日常维护做得不够好.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 12:57:25 | 显示全部楼层
黑色的天空 发表于 2014-12-31 09:45
我能说我原来的场子也是这样子的吗?四套纯化水系统全部这样子,然后我以为就是这样子的。我去

上点照片看看
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 16:33:00 | 显示全部楼层
redbunny 发表于 2015-7-23 12:57
上点照片看看

现在更奇怪了,有一套长绿苔,  有一套长黑苔, 有一套啥都不长
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 16:45:03 | 显示全部楼层
流量计的结构?
品牌,型号,估计是结构有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 07:06:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 13:03:15 | 显示全部楼层
没有用的,消毒也没用,流量计是透明的,太阳一晒就长,定期擦拭,或遮阳。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 13:42:15 | 显示全部楼层
有专门的处理公司的,专门干这个的,就是要花钱!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 13:56:35 | 显示全部楼层
我们以前也出现过一级和二级R0出口流量计长青苔,原因是:1)浓水本来就含微生物比较多,加上玻璃流量计通光,时间长了就会长青苔。2)你们整个系统用水量应该比较小,每天制新鲜纯化水时间很短或整个预处理开机时间短。3)原水水质的原因,我刚刚开始接触制药行业的时候,我们公司纯化水原水就是河水,也出现过长青苔的事情。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 07:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表