蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3202|回复: 17
收起左侧

[图纸会审] 冷凝水管道设计

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-23 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近核算工艺管道工程量的时候,发现设计院给的图纸上蒸汽冷凝水管道有几种画法,不知道哪些是正确的?哪些是不符合要求的? 我们的回水是靠重力回水。

只有疏水阀和止回阀2个阀门

只有疏水阀和止回阀2个阀门

将生产废水和冷凝水管道并在一起,阀门也缺截止阀和旁通

将生产废水和冷凝水管道并在一起,阀门也缺截止阀和旁通

这种方式不确定是否正确?

这种方式不确定是否正确?

有旁通管道

有旁通管道

冷凝水管道无旁通

冷凝水管道无旁通
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 16:03:21 | 显示全部楼层
使用位置与蒸汽标准不同时应分别考虑,但生产废水与冷凝水肯定是不能混地
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:06:22 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2014-9-23 16:03
使用位置与蒸汽标准不同时应分别考虑,但生产废水与冷凝水肯定是不能混地

关于使用位置和蒸汽标准不同分别考虑,有没有相关法规或者资料提供?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 16:07:42 | 显示全部楼层
将生产废水和冷凝水管道并在一起?还有这种做法?这设计院也太扯了吧!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:17:33 | 显示全部楼层
xiaoxiao01 发表于 2014-9-23 16:07
将生产废水和冷凝水管道并在一起?还有这种做法?这设计院也太扯了吧!

扯的事情有些多,不止这一件。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 16:37:00 | 显示全部楼层
感觉好乱呀!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 16:41:44 | 显示全部楼层
帮不上忙啊,赚个分,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:46:13 | 显示全部楼层
resuper114 发表于 2014-9-23 16:37
感觉好乱呀!

恩,画图的人可能在吃东西,粘贴复制一个手操作的吧。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:46:34 | 显示全部楼层
tdflow 发表于 2014-9-23 16:41
帮不上忙啊,赚个分,呵呵

互相学习,谢谢人工帮顶
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 16:56:12 | 显示全部楼层
没有看懂,赚个分。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 17:02:17 | 显示全部楼层
现在设备有空气阻断,如果是纯蒸汽排冷凝水这样接就不行了,不能用止回阀
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 10:43:52 | 显示全部楼层
没有看懂,生产废水不能和冷凝水混排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-22 11:01:17 | 显示全部楼层
常规做法:
主回路:------球阀------过滤器------疏水阀------球阀-------
旁  通:----------------球阀-------------------------------
冷凝水是通过蒸汽冷凝下来的,可回到锅炉房循环使用。
生产废水不能直接进入锅炉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-29 17:44:41 | 显示全部楼层
阀组形式:球阀--疏水器-球阀 --止回阀 旁通 球阀。能不能混用,就看最后排哪里去了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-29 17:45:12 | 显示全部楼层
生产废水常规回环保污水处理
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 15:02:58 | 显示全部楼层
疏水器一般都配有旁通管路,至于生产废水与冷凝水混合的问题要看生产废水是什么水,如果是水质经过确认比冷凝水水质还好的水也可以与冷凝水一起回收利用,我就遇上过大输液灭菌釜内的纯化水定期排放,就是排到了冷凝水管道内。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 08:51:07 | 显示全部楼层
这个设计院应该是小的设计院,而且不是搞医药设计的主业

点评

不是,这个设计院是国内某知名设计院,蒲友很多都在推的。  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:17:31 | 显示全部楼层
Mikechen 发表于 2015-3-31 08:51
这个设计院应该是小的设计院,而且不是搞医药设计的主业

不是,这个设计院是国内某知名设计院,蒲友很多都在推的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 17:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表