蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 22650|回复: 28
收起左侧

[工程设计] 洁净区门的开启方向问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-10-17 16:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
医疗器械5.2.2.4规定:洁净区的门应密封良好,并向洁净度高的方向开启。
问题:若走廊和操作间的级别都是一万级,走廊的压力比操作间高,那么操作间的门一定要向走廊开启吗?
只是走廊的压力高,而规范上讲的是洁净度。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-18 11:41:38 | 显示全部楼层
净化区的门应该是向压力高的方向开门,这样门才关得密闭,如果你要相反方向开,那就必须增加闭门器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 16:29:16 | 显示全部楼层
向操作间开启。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 16:32:41 | 显示全部楼层
走廊的压力比操作间高
说明房间是负压
原则上是向负压开启

点评

向洁净度高的方向开启和向负压开启,貌似是矛盾的?  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:54
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 16:39:59 | 显示全部楼层
向操作间开门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 16:45:16 | 显示全部楼层
设计不当。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 16:54:29 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-17 16:32
走廊的压力比操作间高
说明房间是负压
原则上是向负压开启

向洁净度高的方向开启和向负压开启,貌似是矛盾的?

点评

洁净度多指ABCD之间的差别,同洁净度的房间应该向负压开启,不矛盾。  发表于 2014-11-19 11:43
这是防止污染的一种措施 如产尘间等 专家会认可的 与原则上也不矛盾  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 16:59:45 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2014-10-17 16:54
向洁净度高的方向开启和向负压开启,貌似是矛盾的?

这是防止污染的一种措施
如产尘间等
专家会认可的
与原则上也不矛盾

点评

一个或的关系,也就是木有普遍规律,特事特办……  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:05
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-17 17:02:13 | 显示全部楼层
洁净度高不只是洁净级别高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-17 17:02:20 | 显示全部楼层
向操作间开启。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-20 09:05:56 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-17 16:59
这是防止污染的一种措施
如产尘间等
专家会认可的

一个或的关系,也就是木有普遍规律,特事特办……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-20 11:41:27 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-17 16:59
这是防止污染的一种措施
如产尘间等
专家会认可的

应该是向走廊开启吧!就是向正压开启!因为洁净室的门你要保证能自行关闭才是!个人认为应该这样!我也见过加装闭门器的!

点评

操作间与走廊没有缓冲间,应向产尘的操作间开  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-20 12:09:41 | 显示全部楼层
哆啦E梦 发表于 2014-10-20 11:41
应该是向走廊开启吧!就是向正压开启!因为洁净室的门你要保证能自行关闭才是!个人认为应该这样!我也见 ...

操作间与走廊没有缓冲间,应向产尘的操作间开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-28 14:13:03 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-20 12:09
操作间与走廊没有缓冲间,应向产尘的操作间开

如果操作间产尘!那么操作间相对于走廊肯定是负压!门最好是向着走廊的方向开启!我是不管你是什么间!门始终是向着正压的方向开启!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-28 14:24:41 | 显示全部楼层
向洁净度高的一侧开
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 12:23:24 | 显示全部楼层
通常是向压力高的方向开门。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:49:02 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-17 16:32
走廊的压力比操作间高
说明房间是负压
原则上是向负压开启

通常压力高的地方  洁净度也相对较高  那么按照规范上来讲:门是不是应该朝向压力高的方向开启呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:13:41 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-10-17 17:02
洁净度高不只是洁净级别高

那还指哪些方面呢?

点评

洁净级别是ABCD 同级别还要有适当的压差呢 所以不能那么说 所以应该是洁净要求更高  详情 回复 发表于 2014-11-10 15:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:15:29 | 显示全部楼层
张正言 发表于 2014-10-28 14:24
向洁净度高的一侧开

是不是同一洁净级别,压力高的地方相对洁净度也高呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-10 15:16:26 | 显示全部楼层
lyb0313 发表于 2014-11-10 15:13
那还指哪些方面呢?

洁净级别是ABCD
同级别还要有适当的压差呢
所以不能那么说
所以应该是洁净要求更高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:24:26 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-11-10 15:16
洁净级别是ABCD
同级别还要有适当的压差呢
所以不能那么说

如问题,那门是朝向走廊开,还是朝向操作间开?同洁净级别,走廊压力高于房间

点评

看你与走廊相邻的是什么房间 如果是缓冲间 一般要求是洁净的 即门朝向缓冲间 如果是操作间 则看里面是否是洁净的 如果不是的话应该是朝外开的 但此时建议有缓冲间  详情 回复 发表于 2014-11-10 15:27
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 01:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表