发表于 2020-1-14 10:54:43 | 显示全部楼层
其实周期可以定长点,增加适当的监测手段。这样也是可行的哦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-1-14 19:47:02 | 显示全部楼层
很多年没换过,不检漏也不做验证~反正沉降菌合格就行了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-21 08:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-21 13:51:51 | 显示全部楼层
新的文件可以定到3-5年更换或压差条件更换,每年捡漏,再根据实际情况调整更换周期。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-8 13:03:54 | 显示全部楼层
根据使用情况定,无腐蚀且温湿度受控的话,经捡漏合格,可四年更换一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-20 10:47:33 | 显示全部楼层
2年就不行了   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-24 10:07:49 | 显示全部楼层
有个比较low的疑问,就是日常在监测风量、浮游菌和尘埃粒子的,有必要做高效的完整性吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-28 14:43:05 | 显示全部楼层
一般用个2-4年问题不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-9 09:44:18 | 显示全部楼层
这么说吧,首先指南里规定是2年必须换一次,只是针对高中效,也就是10,11,关于13 14级别的没有具体时间,法规只是建议根据成本和实际情况进行更换。其实个人觉得每个厂家情况都不同,这个数据无法进行统一,建议你可以按变更进行处理,每次延长一年,最多5年一换,当然相关验证必须安排的合适才行,因为过多的DOP检测反而会损坏高效。一旦发生变更中途出现高效不合格的现象,如果你满足双重H14级别过滤的条件还是可以根据指南进行风险评估过去的,当然如果你们不是双14建议你还是别冒险,2年一换妥妥的,最多不超过4年。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-14 12:55:10 | 显示全部楼层
我就问一句,高效过滤器漏或者堵有没有补救措施?必须得换吗?另外,经常环境监测指标都正常,但高效检漏通不过,对于C、D级洁净区,继续使用的话风险点在哪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 21:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
在新风口做一个预处理过滤段面积在3-4倍粗效过滤段面积,装袋式g3或者g4过滤器.截面积增大后,风速低,拦截效果好。以后你的初中高效寿命就会很长了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-28 13:33:20 | 显示全部楼层
可以检测风量和压力来做直观的判断,这个过滤器是不是不行了,尘埃粒子数怕是有的厂都没用过。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-29 15:22:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-1-5 14:54
有些企业会在每个房间的个别高效装压差计,在线监测高效前后的压差,一般为嵌入式安装的暗管。
高效检漏 ...

压差计需要校验码
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 16:17:31 | 显示全部楼层
感谢楼主热心分享,66666666
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-11 18:06:45 | 显示全部楼层
看剂型吧,注射剂肯定是越稳越好
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-29 10:24:20 | 显示全部楼层
感谢楼主,已经对影响高效过滤器的更换周期因素说的比较全了。个人觉得是否多长时间更换高效过滤器,直观的话就是看高效过滤器是否达到了终阻力,不同品牌终阻力值不一样,一旦达到终阻力,过滤器随时都有可能因为压力过大而吹漏(滤纸破了),这样就有可能影响这一批药品的质量。每一批药都是有成本的,药品因高效泄露而污染造成的损失(风险)和高效更换的成本两相比较,就会制定合理的更换周期的。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-30 16:08:36 | 显示全部楼层
3年吧,主要还是要看PAO检漏和换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-19 13:33:21 | 显示全部楼层
benbene 发表于 2015-2-9 14:44
我们两年就顶不住了

估计换气不合格了,风机频率还是拉满的吧
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-8-5 21:05:14 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-17 08:30:21 | 显示全部楼层
只要不破不漏,环测合格就不换。定期更换的意义在哪?高效为啥要频繁更换?

点评

我同意,其实我觉得也是什么时候漏什么时候换  详情 回复 发表于 2022-8-30 16:59
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-11 02:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表