石头968 发表于 2015-4-23 20:48 温度验证系统,属于标准器
使用道具 举报
Sword 发表于 2015-4-23 22:03 所以你只能保证标准器示数非常稳定的情况下校准温度探头,房间之间的压差波动非常大
石头968 发表于 2015-4-23 20:54 计量法第二十三条: 第二十三条(溯源要求)计量标准的量值应当通过校准、比对等方式溯源至计量基准或者社 ...
石头968 发表于 2015-4-23 21:00 ISPE校准管理https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27083&highlight=%D0%A3%D7%BC
石头968 发表于 2015-4-23 21:06 https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39956&highlight=%C3%C0%B9%FA%2B%2B%D0%A3%D7%BC ...
石头968 发表于 2015-4-23 22:14 压差波动,不是仪表问题,是空调系统问题或者开关门操作的问题。 压差计,精度要求没那么高,更不需要检 ...
bigdogpolice 发表于 2015-4-24 08:24 任何校准都是比对,通过和可溯源的标准器进行比较 这和你说的现场校验方法有什么关系?
bigdogpolice 发表于 2015-4-24 08:25 知道什么是举证吗? 我把WHO的历次报告链接发给你,让你自己去找,你乐意吗? 找不到依据,就满地打滚
Sword 发表于 2015-4-24 08:51 难道校准不需要一个稳定的环境吗。。。
bigdogpolice 发表于 2015-4-24 08:29 你这个方法好,来,我说FDA官方认为不得现场校验,依据 http://www.fda.gov/ 自己去找吧