蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6248|回复: 28
收起左侧

[空调系统] 请问空调机组初中效滤袋更换问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-20 08:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家空调机组的初中效滤袋更换频率是怎样的,或是达到什么限度就更换,
制定这样的频率/限度的依据是什么?
希望和各位坛友多多交流。


补充内容 (2015-5-20 11:56):
感谢大家的积极回帖,根据回帖情况,大家基本上都是大于初始压差2倍时更换或清洗,这就有个问题,请问制定为2倍初始压差的依据是什么呢?是不是需要有相关文件证明?

补充内容 (2015-5-20 11:56):
有坛友大于初始压差2倍时更换,请问何时清洗呢?可以洗几次?或者不管次数?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:11:06 | 显示全部楼层
压力,初效压力变成起始压力1.5~2倍就需要清洗或者更换了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:13:04 | 显示全部楼层
同楼上,当压力达到2倍后清洗或更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:18:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 fadecq 于 2015-5-20 08:19 编辑

初效更换清洗条件:3个月/次、大于初始压差的两倍、小于初始压差、其他原因。中效更换清洗条件有:2个月/次、大于初始压差的两倍、小于初始压差、其他原因。清洗12次或破损需买新的滤袋。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:22:36 | 显示全部楼层
1、根据压差更换:新的过滤器安装时记录初始压差,达到初始压差的2倍时更换(接近不得超过2倍)。清洗后也是按照这个新过滤器的压差标准。
2、根据检查结果更换:即有连续阴雨天没有发霉,压差数值有没有下降(可能是泄漏了)。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-20 08:28:04 | 显示全部楼层
压差突然低于初始阻力或肉眼可见的破损即更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:41:32 | 显示全部楼层
初中效阻力达到初阻力的2倍处理,高效更换
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-5-20 08:43:51 | 显示全部楼层
两种因素,一个是压力范围超过2倍后要更换,排除偶然因素
第二是过滤器的理论有效期,参考说明书或厂家意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 09:18:10 | 显示全部楼层
大于初始压差2倍时更换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:47:24 | 显示全部楼层
wanggui_929 发表于 2015-5-20 09:18
大于初始压差2倍时更换

请问制定为2倍的依据是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:48:49 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2015-5-20 08:43
两种因素,一个是压力范围超过2倍后要更换,排除偶然因素
第二是过滤器的理论有效期,参考说明书或厂家意见 ...

制定为2倍的依据是什么呢?
另,初效中效好像是自己买来做的,没有说明书
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:50:15 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-20 08:28
压差突然低于初始阻力或肉眼可见的破损即更换

低于初始压差或肉眼可见破损时是不是已经来不及了,需要对产品或洁净区之前的状态进行评估了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:51:39 | 显示全部楼层
呼吸 发表于 2015-5-20 08:11
压力,初效压力变成起始压力1.5~2倍就需要清洗或者更换了

请问这个倍数的制定依据是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:52:15 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-20 08:13
同楼上,当压力达到2倍后清洗或更换。

请问定为2倍的依据是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:53:24 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:47
请问制定为2倍的依据是什么呢?

2倍时更换,那多久清洗一次呢?或者在什么情况下需要清洗,有制定吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 11:56:01 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:52
请问定为2倍的依据是什么呢?

经验值,也是厂家的指导值
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:57:57 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-20 11:56
经验值,也是厂家的指导值

厂家有这方面的书面文件吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-20 12:12:34 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:50
低于初始压差或肉眼可见破损时是不是已经来不及了,需要对产品或洁净区之前的状态进行评估了。

评估也是结合历史数据,如果有就没问题,没有历史数据也就是拍脑袋
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 12:29:10 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:57
厂家有这方面的书面文件吗?

管他们要好了,一般做净化工程的都有的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 06:13:06 | 显示全部楼层
我们规定正常情况下2个月更换一次,达到450pa强制更换。这要看当地空气质量和新风比例。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-22 18:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表