蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2744|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 温湿度监控

[复制链接]
药徒
发表于 2015-6-10 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位蒲友,空调系统的温湿度记录时是记一个回风温湿度就行还是要分别记录同一洁净级别每个房间的温湿度?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-10 17:27:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

记录房间,但是每必要每一个房间都测定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-10 17:29:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

结合你们生产实际的控制点,重点房间可能需要监控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-10 21:15:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

关键房间记一下就行了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-11 16:07:10 | 显示全部楼层
我知道的做法是每个房间放温上海气象仪器厂有限公司的湿度记录仪,或者佐藤的温湿度记录仪,数字式的还没接触过,感觉用数字式记录仪的都是非常牛的土豪。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-11 16:08:59 | 显示全部楼层
关键性房间啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-11 16:22:17 | 显示全部楼层
日常的空调系统温湿度记录,属于工程设备部空调操作人员记录,应该就是记录回风温湿度,不太可能让空调操作人员跑到洁净室里去一个个的登记吧;洁净室里的每个房间的温湿度另外有记录,是由具体操作人员负责记录;在空调系统的确认中则需同时记录回风温湿度及洁净室每个房间的温湿度,可得出一个差值,此值将指导空调操作人员的调控操作。由于确认一般一年做一次,所以至少应该要求在每月(本人是认为最好每周)对回风温湿度记录与洁净室房间的温湿度记录进行对比分析,最好应设定出一个差值的限度范围(警戒限度和纠偏限度),可更好地监控空调温湿度控制,尽量保证洁净室温湿度符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 17:09:18 | 显示全部楼层
junlu80 发表于 2015-6-11 16:22
日常的空调系统温湿度记录,属于工程设备部空调操作人员记录,应该就是记录回风温湿度,不太可能让空调操作 ...

谢谢你的解答哦,还有个问题请教你。空调系统夏天用冷冻水降温好像和湿度有点矛盾啊,温度是降下去了,但湿度却超标了。你们遇到类似的情况吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-11 17:41:55 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2015-6-11 17:09
谢谢你的解答哦,还有个问题请教你。空调系统夏天用冷冻水降温好像和湿度有点矛盾啊,温度是降下去了,但 ...

以前好像是出现过类似情况,特别是当外部环境湿度较大时,但具体情况记不太清楚了,只记得后来这些是工程设备部去处理的,这两年倒是没再听说反映这个情况了,印象中听过碰到这种情况,有种方法是提高风机频率吧,不好意思,我也不好去帮你细查这些
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-11 23:26:01 | 显示全部楼层
房间温湿度的主要从两个方面考虑:
1.根据工艺要求确定。
2.维持房间洁净环境。
3.考虑人员舒适度。
4.能耗的考虑。
这几个方面综合考虑,这也是目前GMP没有明确写明温湿度值的原因。
1,工艺不同温湿度不一样。例如做无菌粉针的灌装,固体制剂,还有一些吸湿性比较强的物料,生产的时候湿度要控制的比较低,有的能到30%。使用一些特殊的除湿手段,比如在空调里安装转轮除湿。如果是做液体制剂对湿度的要求相对比较宽松。温度方面:做生物制品的需要操作温度比较低,有些就要求房间温度到18度。
2.维持环境。温度、湿度提高都会影响微生物的生长。25度以下,微生物繁殖能力不高,超过25度,微生物就比较容易生长。环境太干燥容易产生静电集聚粉尘。
3.温度太高或者太低,对人员操作都会产生影响,影响人员情绪。
4.考虑到能耗,一般也是在标准范围内,尽量的减少对风的冷热处理。有一些公司更是追求恒温,其实完全没有必要。在满足工艺、环境、人员舒适度的情况下,完全可以在夏天把温湿度取上限值,冬天取温湿度的下限值。
至于温湿度的监控,也是从这些方面考虑。要记录的温湿度点,更多的是从工艺和环境维持的角度,关键的工艺操作步骤、物料储存的环境温湿度记录,证明环境维持在一个良好状态下的也可以选择几个点进行记录。没有必要统统都做记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-11 23:28:20 | 显示全部楼层
junlu80 发表于 2015-6-11 17:41
以前好像是出现过类似情况,特别是当外部环境湿度较大时,但具体情况记不太清楚了,只记得后来这些是工程 ...

建议你网上搜个AHU的原理图什么的学习下。冷水的作用是将风冷到露点一下,让风里的水分凝结成冷凝水,即降温、除湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-12 08:20:36 | 显示全部楼层
大山了 发表于 2015-6-11 23:28
建议你网上搜个AHU的原理图什么的学习下。冷水的作用是将风冷到露点一下,让风里的水分凝结成冷凝水,即降 ...

谢谢建议,有空确实应该好好学习一下,如有好的资料期望能贡献学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-14 13:15:58 | 显示全部楼层
junlu80 发表于 2015-6-11 16:22
日常的空调系统温湿度记录,属于工程设备部空调操作人员记录,应该就是记录回风温湿度,不太可能让空调操作 ...

对了,你们的空调是用冷冻除湿还是转轮除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:41:28 | 显示全部楼层
junlu80 发表于 2015-6-11 16:22
日常的空调系统温湿度记录,属于工程设备部空调操作人员记录,应该就是记录回风温湿度,不太可能让空调操作 ...

为这个回答点个赞。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:43:58 | 显示全部楼层
大山了 发表于 2015-6-11 23:26
房间温湿度的主要从两个方面考虑:
1.根据工艺要求确定。
2.维持房间洁净环境。

难得总结得这么好!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:51:59 | 显示全部楼层
有温湿度要求的房间记录就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:56:54 | 显示全部楼层
那得看你是干什么的 ?你如果是公用系统人员,你的职责是空调~~~那你只记录回风温度,如果是洁净区操作工或者QA,他们负责记录自己操作间的温度湿度,并且有异常报告~~各司其职,你不要管的太多,你也管不了那么多~~~职责所在~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-5 17:19:18 | 显示全部楼层
对于公用系统只需要检测回风温度就可以了,房间内的员工写生产记录时记录生产房间的温湿度,QA也会巡查房间内的温湿度和压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 15:59:03 | 显示全部楼层
车间记房间的,设备部记回风的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 09:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表