蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 33110|回复: 21
收起左侧

[设施设备] 空调初效,中效初始压差

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-14 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调初效,中效初始压差一般是多少,我们初效10,中效9,正常吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-14 11:11:50 | 显示全部楼层
你单位是Pa 么
不正常,表坏了,或者漏得厉害。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 11:16:23 | 显示全部楼层
一般情况中效压差大于初效压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 11:19:56 | 显示全部楼层
中效过滤比初效过滤还低,不正常,而且10PA的话也太可能,小了,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:22:54 | 显示全部楼层
87牛 发表于 2015-7-14 11:19
中效过滤比初效过滤还低,不正常,而且10PA的话也太可能,小了,

你们是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 11:40:23 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-14 11:22
你们是多少

这个就和你的空调机组有关了,但是10肯定是不够的

点评

理论和实际是有差别地,初效时,回风和新风混合,甚至局部形成漩涡,压差显示自然难以按理论值来估算。  发表于 2015-7-14 14:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 11:41:54 | 显示全部楼层
我们的很多都是10以下的,而且显示不稳定,这有什么不正常的?

点评

按照你们的风量,和初效过滤的能力,结合空气情况你可以去估算下的,10以下的话,很难出现吧  发表于 2015-7-14 12:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 11:42:30 | 显示全部楼层
但是我们中效压差还比较高,都是几十几十的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 11:55:15 | 显示全部楼层
中效 F7,初始 几十Pa,终阻力250Pa      中效 F9,初始几十Pa到100Pa, 终阻力 350 Pa   。   你们的表的管子是否接错了?顶住了什么东西? 到机器里面去看看...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 12:04:40 | 显示全部楼层
压差太小,风速太小,接近无风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:57:33 | 显示全部楼层
mefirstyouto 发表于 2015-7-14 12:04
压差太小,风速太小,接近无风。

你们的多少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 17:17:36 | 显示全部楼层
一般初效40Pa左右; 中效80Pa左右.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 00:37:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-15 05:39:02 | 显示全部楼层
MooMooMua 发表于 2015-7-15 00:37
50至100吧

嗯嗯,你们的压差计装在什么地方?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-15 05:40:26 | 显示全部楼层
87牛 发表于 2015-7-14 11:40
这个就和你的空调机组有关了,但是10肯定是不够的

你们安装压差表装在什么地方?软管开口对着风柜顶端还是中心?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 07:35:34 | 显示全部楼层
不对,查查是不是过滤袋没安牢,或者质量问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 09:01:06 | 显示全部楼层
初效过滤器G4、中效过滤器F8,过滤器前后压差与过滤风量、脏堵情况有关;实际运行时不尽相同,我们用的美埃的,初始阻力,初效45-55Pa,中效80-110Pa;
美埃G4F8袋式过滤器.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 10:12:15 | 显示全部楼层
17楼的正解,基本上初效初始值50帕左右, 中校大概100左右
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-15 11:35:53 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-7-15 09:01
初效过滤器G4、中效过滤器F8,过滤器前后压差与过滤风量、脏堵情况有关;实际运行时不尽相同,我们用的美埃 ...

专业啊。关键有个问题,压差监测的管该怎么布? 这直接影响到监测数值的准确性。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-15 11:36:51 | 显示全部楼层
MooMooMua 发表于 2015-7-15 00:37
50至100吧

你们的压差监测软管进风端布在哪里?是在风柜中心还是在边缘?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。