蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5526|回复: 10
收起左侧

[空调系统] 更衣缓冲间与清洁间的压差事宜,请指教

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-14 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好!

    碰到一个压差设计案例,请大家给给意见。

更衣流程:C级洁净区,一更D→二更C→更衣缓冲间C→生产功能间C;

更衣缓冲间C同时还对一个清洁间C开门(存放清洁工具,加装清洁槽和纯化水源),目前设计是清洁间对更衣缓冲间是正压,≥3Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:51:19 | 显示全部楼层
补充图纸截图,请见附件。更衣缓冲间实际上有三个开门,二个对生产的功能间,一个对清洁间,相对这三个房间,更衣缓冲都是压差最低。
aa.PNG
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-14 12:23:17 | 显示全部楼层
准备按压差表么?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 12:55:00 | 显示全部楼层
看不懂,1、为什么清洁间要开门在缓冲间里,没有洁净走廊吗?2、清洁间对缓冲正压也不妥吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 13:08:42 | 显示全部楼层
正压差应该没问题,就是这个门位置不好,应该开在洁净走廊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 13:50:20 | 显示全部楼层
这个设计有点奇怪,如果已经建成这样的话,清洁间对更衣缓冲间不应是正压
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 16:01:05 | 显示全部楼层
怎么看更衣缓冲间出去就是功能间了,完全没有洁净走廊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 16:06:39 | 显示全部楼层
门为什么不开在走廊上呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 16:27:17 | 显示全部楼层
更衣缓冲间当洁净走廊在用了,那么这个房间的压力应是正压,不管是对清洁间还是生产功能间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 17:11:13 | 显示全部楼层
清洁间对缓冲正压不妥
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:34:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见,这是扩建的局部小生产功能区,空间十分有限,无法另设洁净走廊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 08:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表