蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2233|回复: 19
收起左侧

[生产运营] 空调系统带图,大家帮我看看什么情况!

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-19 18:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 普子 于 2015-7-19 18:55 编辑

图1 是我们的阳性万级独立的空调系统。
图2 是回风管路,管路上面那个方形东东是带过滤网的(不知道是不是算进新风的,如果是,我们的万级的风视乎就这么过滤一下就送去用了,
图3 上面2个红油液压计只用上了一个,用上那个好像是监测进分和送分的压差的。不知道这个有什么意义?(不知道进风那个大箱子里有没有过滤网,铆钉堵死了,没法看;以前公司见过好像没有 ,只有一个小型抽风机)。
首先我们的万级阳性间风是经过滤独立直排的,万级缓存间和更衣间的回风是循环用的。
这个空调系统大家看出哪些问题?我的疑问,我的压力表要装几个,装哪里?

1

1

2

2

3

3
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2015-7-19 18:51:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 18:52:29 | 显示全部楼层
第2张图,那是个采风口吗?

点评

是的,放回风管路上,可以吗?  详情 回复 发表于 2015-7-19 18:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-19 18:56:45 | 显示全部楼层
piao0923 发表于 2015-7-19 18:52
第2张图,那是个采风口吗?

是的,放回风管路上,可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 19:00:25 | 显示全部楼层
又是看图说事啊,呵呵。
1、夹层卫生真差,虽然没几个单位的夹层卫生是好的。
2、连锁门的控制器及线路管道防止的不怎么样。
3、那个大大的貌似是风量桶吧,选型错了吧,那么大。
4、那个箱子的压差表过时了
5、风管上那个风阀是什么情况??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 19:23:27 | 显示全部楼层
我什么也没看懂,感觉一团糟!

点评

不好描述!估计没人看懂了。  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:24:06 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-7-19 19:23
我什么也没看懂,感觉一团糟!

不好描述!估计没人看懂了。

点评

多多请教aflyfish 他是这方面的专家!  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 19:30:39 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-7-19 19:24
不好描述!估计没人看懂了。

多多请教aflyfish 他是这方面的专家!

点评

好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:30:29 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-7-19 19:30
多多请教aflyfish 他是这方面的专家!

好的,谢谢!

点评

不客气!妹子!  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 08:48:13 | 显示全部楼层
clement07 发表于 2015-7-19 18:51
不知道你要问什么,那个风管处留了一个口干什么用啊?貌似不符合规范吧

哪个是测量风速用的,要留一个孔的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 08:53:10 | 显示全部楼层
最少3个压差表:初中效,管路

点评

管路的压差表是用来干嘛的?  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:10:58 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-7-20 08:53
最少3个压差表:初中效,管路

管路的压差表是用来干嘛的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-20 10:07:22 | 显示全部楼层
图像不是很清晰,看不太清楚。
你的压力表是干什么用的?
“这个空调系统大家看出哪些问题?我的疑问,我的压力表要装几个,装哪里?”
空调风管没有装压力表的吧?
问题有点萌啊
可能是我见识少啊

点评

空气风管装压力表?我不知道还有这个要求,只知道初中效要有!我这是一个不正常的系统。  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-20 12:07:05 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-20 10:07
图像不是很清晰,看不太清楚。
你的压力表是干什么用的?
“这个空调系统大家看出哪些问题?我的疑问,我 ...

空气风管装压力表?我不知道还有这个要求,只知道初中效要有!我这是一个不正常的系统。

点评

不走寻常路  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-20 12:41:05 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-7-20 12:07
空气风管装压力表?我不知道还有这个要求,只知道初中效要有!我这是一个不正常的系统。

不走寻常路               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 20:58:59 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-7-19 21:30
好的,谢谢!

不客气!妹子!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-3 10:47:38 | 显示全部楼层
没明白,没看懂,看懂的讲解一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 20:35:53 | 显示全部楼层
1.阳性菌检空调系统应该减少回风量,因为阳性菌对人体和大气有害,据环境要求要过滤外排,不能回空调
2.管道上带过滤网的应该是排风,只是少了一个排风系统没装,和检验室回风连锁的排风
3看图和描述应该是安全柜运行时中效排风机前后压差
阳性菌空调系统至少要有一套排风系统与安全柜连锁
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 20:49:30 | 显示全部楼层
压力表至少要装三个:1脱外衣与更洁净衣,洁净区与非洁净区
2.手消毒(缓冲)与阳性菌间,防止交叉污染
3.缓冲(物流传出)与气闸(物流取出),一般是传递窗,压差保证
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-24 11:56:04 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-8 13:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表