大家好!请教一下,D级环境的消毒采用臭氧灭菌,怎样进行验证?验证采用的仪器是那种?臭氧浓度采用什么方法进行检测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 11:14:45 | 显示全部楼层
看起来很帅的样子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 11:20:59 | 显示全部楼层
第一次听说臭氧灭菌,学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 11:41:40 | 显示全部楼层
菌条确定灭菌效果
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-26 11:47:31 | 显示全部楼层
找找论坛中的,有许多讲的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-26 12:31:41 | 显示全部楼层
臭氧消毒确认https://www.ouryao.com/thread-101632-1-1.html
XD602化验室洁净区臭氧消毒效果验https://www.ouryao.com/thread-51004-1-1.html
洁净区臭氧消毒验证报告https://www.ouryao.com/thread-167658-1-1.html

点评

谢谢  发表于 2015-8-26 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 12:32:37 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 13:10:53 | 显示全部楼层
符合浓度湿度要求即可
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 13:51:08 | 显示全部楼层
学习学习!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 13:58:09 | 显示全部楼层
车间臭氧消毒,D级是否只采取一种?还是说要臭氧和甲醛两种方式进行交换?

点评

只要一种,但是如果能验证不需要空气消毒车间的微生物能合格的话,也可以不用臭氧或甲醛消毒。  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:16
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-26 15:16:48 | 显示全部楼层
绝酷-刀- 发表于 2015-8-26 13:58
车间臭氧消毒,D级是否只采取一种?还是说要臭氧和甲醛两种方式进行交换?

只要一种,但是如果能验证不需要空气消毒车间的微生物能合格的话,也可以不用臭氧或甲醛消毒。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 17:13:27 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-26 15:16
只要一种,但是如果能验证不需要空气消毒车间的微生物能合格的话,也可以不用臭氧或甲醛消毒。

但是有很多人提出要交替进行  说是怕产生什么耐药性 真特码是个伪科学
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 17:16:58 | 显示全部楼层
撸主 D级非无菌吧  臭氧据说是20mg/m3作用30min就能达到消毒要求
可以监测臭氧浓度,而且是应该监测浓度最低的点(XXX评估)能到达才算数
次一点,通过臭氧发生器的发生量,送风风量 回风量,换气次数来计算浓度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-29 10:39:24 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2015-8-26 17:16
撸主 D级非无菌吧  臭氧据说是20mg/m3作用30min就能达到消毒要求
可以监测臭氧浓度,而且是应该监测浓度最 ...

我同意,我就做过这样的验证方案,送风,臭氧浓度持续升高。回风,看浓度是否能达到灭菌浓度。但这还不够,一更是一般区,但作为洁净区管理,它的浓度要是也能达到这个浓度。我看就用臭氧一种即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-15 14:39:26 | 显示全部楼层
请问臭氧消毒时,臭氧有腐蚀性,洁净区是不是橡胶制品、塑料制品不耐腐蚀的都要拿出去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 14:04:01 | 显示全部楼层
1、首先你需要考虑你的D级洁净区的空调系统风机大小,也就是要清楚送风风量、回风量、换气次数,并通计算来得到臭氧消毒时,需要通多大的浓度的臭氧量。
2、其次你要根据你们的臭氧发生器发生能力及计算好的臭氧浓度,来计算确定你需要调成多大的发生量。
3、考虑验证实施时,通过什么监测仪器或者办法来确定你的洁净区内臭氧浓度已经达到你预期的理论值。
4、验证过程中需要确定保持这样的浓度多久才能达到灭菌的预期目的。
5、臭氧灭菌结束,多久后,臭氧的消减能达到人员进入的安全浓度范围内。也就是说你每次灭菌结束,需要多久后人员才能进入洁净区生产?主要是考虑臭氧对人体的伤害。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-23 15:08:58 | 显示全部楼层
路过学习  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-23 15:57:37 | 显示全部楼层
达到灭菌浓度及灭菌时间。及起止时间。越细越好,个人理解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 07:07:21 | 显示全部楼层
臭氧消毒,第一日常消毒,第二周期延长消毒时间,第三定期换成甲醛消毒。这样消毒效果会好点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-26 10:41:07 | 显示全部楼层
就是臭氧消毒效果验证呀  首先要根据臭氧发生量以及房间体积和臭氧消毒所需要浓度计算臭氧消毒所用的时间。中间会涉及到使用监测臭氧浓度的仪器。消毒完成后,监测浮游菌和沉降菌,合格后即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 02:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表