   新建D级生产车间,用臭氧灭菌,监测臭氧发现不足1ppm,找净化工程厂家解决,一直未解决,现在厂家是打算耍赖了,问要标准从来的。好吧,不知道之前的负责人怎么定的urs,反正接手后,感觉整个工程简直就是........。还是问问 大家这个D级洁净区臭氧消毒的标准浓度应该达到多少?标准来自哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:21:34 | 显示全部楼层
sonqi61 发表于 2015-9-28 16:12
那一般用什么灭菌好?灭菌频率怎么定?

我们这一般都是湿热,臭氧基本闲置了
不清楚你说的频率指哪方面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 15:29:20 | 显示全部楼层
臭氧灭菌本身就是心理安慰或者面子工程,行内普遍不认可,湿度和浓度都是问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 15:36:28 | 显示全部楼层
来自一个 什么 消毒技术规范的东西
D级标准应该要求在5ppm以上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 15:37:50 | 显示全部楼层
98版的消毒指南吧,好像写的十万级5ppm
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 16:05:28 | 显示全部楼层
臭氧消毒本来就没啥效果,都是自己安慰自己的,业内现在基本都不认可。D级区消毒,可以不用臭氧消毒的,本来就有微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:08:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 qhm123 于 2015-9-28 16:11 编辑

发给你。。。。。。。。。。。。。。
太大发不了,自己站内搜一下吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-28 16:12:15 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-9-28 15:29
臭氧灭菌本身就是心理安慰或者面子工程,行内普遍不认可,湿度和浓度都是问题

那一般用什么灭菌好?灭菌频率怎么定?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-28 16:13:14 | 显示全部楼层
zyqiang2013 发表于 2015-9-28 16:05
臭氧消毒本来就没啥效果,都是自己安慰自己的,业内现在基本都不认可。D级区消毒,可以不用臭氧消毒的,本 ...

那么现在都用什么灭菌?灭菌消毒频率?

点评

过氧化氢气体灭菌,找找我了解  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:33
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 16:15:26 | 显示全部楼层
sonqi61 发表于 2015-9-28 16:13
那么现在都用什么灭菌?灭菌消毒频率?

化学消毒剂很多啊,我们用的新洁尔灭消毒剂,你也可以用75%的酒精喷洒消毒,过氧化氢熏蒸都可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:17:04 | 显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范(2012年版)
空气消毒       在封闭空间内、无人状态下,采用20mg/ m3浓度的臭氧,作用30min,对自然菌的杀灭率达到90%以上。消毒后应开窗通风≥30min,人员方可进入室内。
物体表面消毒   在密闭空间内,相对湿度≥70%,采用60mg/m3浓度的臭氧,作用60min~120min。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:21:38 | 显示全部楼层
我们臭氧消毒浓度10PPM,60min;
建议选择压缩空气源或氧气源臭氧发生器;
附件是相关技术规范。

制药行业臭氧灭菌系统技术手册.zip

96.2 KB, 下载次数: 47

点评

这个不错。谢谢分享!  发表于 2015-9-28 17:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:26:06 | 显示全部楼层
我们臭氧消毒,有的时候都达到30PPm了,一些东西都被氧化了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:27:13 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-9-28 16:21
我们臭氧消毒浓度10PPM,60min;
建议选择压缩空气源或氧气源臭氧发生器;
附件是相关技术规范。

了解一下,如果方便的话能说下你们臭氧灭菌柜工作时的湿度和浓度大概能达到多少吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 16:50:54 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-9-28 16:27
了解一下,如果方便的话能说下你们臭氧灭菌柜工作时的湿度和浓度大概能达到多少吗

臭氧发生器出口湿度、浓度没测过;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 17:00:04 | 显示全部楼层
臭氧消毒时的湿度应该高点好,我们平常消毒时也就50%左右吧,有过这臭氧消毒确实很难,我们安装好验证时一切都好,用了才没多久,这问题那问题一大堆
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 17:33:19 | 显示全部楼层
sonqi61 发表于 2015-9-28 16:13
那么现在都用什么灭菌?灭菌消毒频率?

过氧化氢气体灭菌,找找我了解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 17:42:24 | 显示全部楼层
臭氧与灭菌无关,区分消毒与灭菌
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 09:52:33 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-9-28 16:17
医疗机构消毒技术规范(2012年版)
空气消毒       在封闭空间内、无人状态下,采用20mg/ m3浓度的臭氧, ...

不错不错,学习了,有这本规范的电子档么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 10:46:16 | 显示全部楼层
zyqiang2013 发表于 2015-9-29 09:52
不错不错,学习了,有这本规范的电子档么?

12楼附件有相关规范。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-16 03:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表