“库房每个作业出入口及风机至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑死角(包括房柱)的风向死角位置至少应当布置3个测点;”这是GSP附录上的。   
是不是意味着每个风机前面都得挂5个,还有  哪里算是货架的风向死角?求教
我们的2~8度冷库长5.7米,宽3.3米,高4米,有两个风机,这个布几个点合适,大概怎么布?来大神,来知道的,谢谢了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:47:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

路过,学习学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-28 09:50:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

坐等大神,感觉这个法规多数做不到呀,特别是其他类型的仓库参考GSP的情况下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:52:13 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-10-28 09:50
坐等大神,感觉这个法规多数做不到呀,特别是其他类型的仓库参考GSP的情况下

最少布点9个,感觉风机前面挂5个是不是我理解错了

点评

不知为何风机前挂5个,风机前未必放产品,感觉无意义  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:52:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

如果是药厂的冷库就没有必要按照GSP的要求进行执行,但可以借鉴。空间均匀分布,同时风险比较大的地方多布几个探头就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:53:57 | 显示全部楼层
露珠 发表于 2015-10-28 09:52
如果是药厂的冷库就没有必要按照GSP的要求进行执行,但可以借鉴。空间均匀分布,同时风险比较大的地方多布 ...

哪些算是风险比较大的地方?计划布10个左右的探头可以吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:55:17 | 显示全部楼层
这样可以吗
6K%S$]DJV8C3W(PCY4B76N8.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 10:02:41 | 显示全部楼层
顶,求教,来人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 10:35:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

9个点可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-28 10:36:30 | 显示全部楼层
心晔阳光 发表于 2015-10-28 09:52
最少布点9个,感觉风机前面挂5个是不是我理解错了

不知为何风机前挂5个,风机前未必放产品,感觉无意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 11:03:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 11:19:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币


单从目前情况来看至少20个
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-28 11:38:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

如果哪天你们那里刮大风了,你就出去找个背风的地方,那就是你要找的位置。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:56:50 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2015-10-28 11:38
如果哪天你们那里刮大风了,你就出去找个背风的地方,那就是你要找的位置。

额  好吧 ,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 12:01:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

起码你的风机探头附近得有一个吧,风机前肯定是最冷点,也得有,边角处,门口,其余均匀分布,先分析后排布
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 13:30:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币


风机出口应该放一个,控制探头处放一个,门处放一个,四面墙的中心位置各放置一个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:52:18 | 显示全部楼层
这样放可以吗
}{2GX_TI3W79K79T`B%AV59.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:53:03 | 显示全部楼层

这个是我自己做的

点评

人才 做这个图也得1个小时吧  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:32
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 11:14:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

守望天堂 发表于 2015-10-28 12:01
起码你的风机探头附近得有一个吧,风机前肯定是最冷点,也得有,边角处,门口,其余均匀分布,先分析后排布

同意!先分析,一般风机前肯定要布,其他就看窗,门,货架等均匀分布!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-11 18:31:33 | 显示全部楼层
死角是指风机背面啊,风吹不到的地方
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-12 16:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表