各位大侠!根据GMP第53条:产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、混合、包装等操作间)应当保持相对负压或采取专门的措施,防止粉尘扩散,避免交叉污染并便于清洁。
由此产生了一个问题:产尘操作间(如上所说)防止粉尘扩散的措施,是否需要房间空气直排并保持相对负压与设置除尘设备,或者二者采取其中一种方法即可?欢迎大家从自己的实际情况及做法给出最佳解答。谢谢啦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-7 21:49:03 | 显示全部楼层
少了哪一项都可能被记缺陷项,与其被动整改还不如一次到位算了。

点评

据了解还有好多企业都在继续使用直排和顶部除尘罩的。  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 08:08:40 | 显示全部楼层
我们现在就没有直排了,除尘后进入回风管道

点评

新建还是改造的?  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 10:08:32 | 显示全部楼层
悄悄地说一句:除尘的效果也就那样。顶部的除尘设施在房间顶部,存在清洁死角,长期使用后反而会有灰尘往下掉噢

点评

新版检查不是都要求改造吗?  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:02:19 | 显示全部楼层
道路漫长黑暗 发表于 2015-11-7 21:49
少了哪一项都可能被记缺陷项,与其被动整改还不如一次到位算了。

据了解还有好多企业都在继续使用直排和顶部除尘罩的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:03:01 | 显示全部楼层
mmgg15 发表于 2015-11-8 08:08
我们现在就没有直排了,除尘后进入回风管道

新建还是改造的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:04:21 | 显示全部楼层
cgycxd 发表于 2015-11-8 10:08
悄悄地说一句:除尘的效果也就那样。顶部的除尘设施在房间顶部,存在清洁死角,长期使用后反而会有灰尘往下 ...

新版检查不是都要求改造吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-8 19:33:06 | 显示全部楼层
看适用性吧,局部产尘大或高致敏的用排风,各有各的好处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 08:35:20 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-11-8 19:04
新版检查不是都要求改造吗?

新建的!

改造也容易,改造后做验证就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 08:59:12 | 显示全部楼层
根据GMP第53条:产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、混合、包装等操作间)应当保持相对负压或采取专门的措施,防止粉尘扩散,避免交叉污染并便于清洁。

1、本条目的要求达到防止粉尘扩散,避免交叉污染并便于清洁。
2、本条的对象为:产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、混合、包装等操作间)
3、本条措施为:保持相对负压或采取专门的措施

由于本条的不确定性,没有明确说明采用的措施。所以必须通过风险分析和验证来证明采用措施的合理性。

点评

非常感谢!点赞回复!  详情 回复 发表于 2015-11-12 20:24
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 16:34:56 | 显示全部楼层
不可一概而论,需看产品性质,如激素类,高致敏性的药品,房间要全排风,其他产品可采用局部补尘,增加前室,压差梯度措施控制粉尘扩散,房间可采用过滤回风,可以参照指南的模型内容。我公司激素类的全排风,对设备要求也要提高,从源头来控制。普通制剂的可根据情况,如新建车间,产尘房间可选择过滤排风,或全排风,老车间改造,可以从局部补尘入手(空调系统不更新的话),供参考。

点评

谢谢啦!受益匪浅!  详情 回复 发表于 2015-11-12 20:25
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 16:37:53 | 显示全部楼层
另外,局部补尘,要注意如何清洁,防止倒灌,运行状态与房间压差的匹配,防止除尘罩及管道内的粉尘掉落污染产品,等等一系列难题,总之想省钱就得花不少心思

点评

言之有理,改造有时比新建还难!  详情 回复 发表于 2015-11-12 20:27
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 16:40:14 | 显示全部楼层
毕竟全新全排的系统,能源可是白花花的银子呐……

点评

这个问题全在于老板,有的老板看不上你给他省钱,有的老板好听蜜语甜言  详情 回复 发表于 2015-11-12 20:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:24:36 | 显示全部楼层
shyboy520 发表于 2015-11-9 08:59
根据GMP第53条:产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、混合、包装等操作间)应当保持相对负压或采取 ...

非常感谢!点赞回复!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:25:39 | 显示全部楼层
sjnly 发表于 2015-11-11 16:34
不可一概而论,需看产品性质,如激素类,高致敏性的药品,房间要全排风,其他产品可采用局部补尘,增加前室 ...

谢谢啦!受益匪浅!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:27:04 | 显示全部楼层
sjnly 发表于 2015-11-11 16:37
另外,局部补尘,要注意如何清洁,防止倒灌,运行状态与房间压差的匹配,防止除尘罩及管道内的粉尘掉落污染 ...

言之有理,改造有时比新建还难!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:30:31 | 显示全部楼层
sjnly 发表于 2015-11-11 16:40
毕竟全新全排的系统,能源可是白花花的银子呐……

这个问题全在于老板,有的老板看不上你给他省钱,有的老板好听蜜语甜言
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 21:07:55 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-11-12 20:30
这个问题全在于老板,有的老板看不上你给他省钱,有的老板好听蜜语甜言

多么痛的领悟

点评

痛谈不上,可谓经验。  详情 回复 发表于 2015-11-14 19:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-14 19:41:46 | 显示全部楼层

痛谈不上,可谓经验。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 04:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表