蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3996|回复: 18
收起左侧

[其它] 这个压差表是否应该安装

[复制链接]
药士
发表于 2015-11-8 18:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近有看到在API关键的收料间(和外界有一墙之隔)内部墙面有一个压差计(直接测定房间内部和外部的压差),有上级要求拆除,认为没有用。今天看到有这么一个说法,终于找到不用拆除的理由了!
你们有安装这种压差计吗????
critical room pressure gauge mounted on the wall to indicate the pressure differ.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-8 18:48:50 | 显示全部楼层
如果有传递窗或者门,需要装,如果是玻璃也可以装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 19:35:31 | 显示全部楼层
DA XIA!WOYINGWENTAICHA,KANBUDONTA,NI ZUIHAOFAYIYIXIAWODEZHEDUANHUA.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 19:39:38 | 显示全部楼层
不同级别的两个区域只要有通道或进出口就要有压差显示。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 19:47:54 | 显示全部楼层
为啥要拆呢,这年头玩相对压差替代绝对压差把戏的还少吗,这种应该鼓励啊。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:40:43 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-11-8 19:35
DA XIA!WOYINGWENTAICHA,KANBUDONTA,NI ZUIHAOFAYIYIXIAWODEZHEDUANHUA.

你的英文也不要连的写!

点评

jiumafanniqufengyxia don、dian、douhaoba!  详情 回复 发表于 2015-11-8 20:48
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:43:40 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-11-8 19:35
DA XIA!WOYINGWENTAICHA,KANBUDONTA,NI ZUIHAOFAYIYIXIAWODEZHEDUANHUA.

其实我有时不想翻译,怕翻译不好,把原文的意思没有传达出来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 20:48:38 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-11-8 20:40
你的英文也不要连的写!

jiumafanniqufengyxia  don、dian、douhaoba!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 21:41:40 | 显示全部楼层
应该安装的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-8 22:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
用途就是指示洁净区内外压差,收料间呐
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 07:09:19 | 显示全部楼层
应该安装的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 08:25:40 | 显示全部楼层
要装,不然扯不清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 08:26:17 | 显示全部楼层
我们这安全门都有
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-9 08:39:33 | 显示全部楼层
我觉的你对引用的文献有理解错误,虽然不知道是什么文献
1、不知道你们API收料间是干什么用的,如果定义了关键区域,通常是产品暴露区域,压差表本身就连通了2个区域,直接连通关键区域和外界环境,风险比较大
2、文献中的意思是可以追溯到关键房间和外界环境的压差,并不是说直接测定关键房间和外界的压差,例如通过A和B,B和C的压差,可以知道A和C的压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 09:09:38 | 显示全部楼层
与外部一墙之隔~~有开窗?有安全门?
为啥要跟外界直通一个压差计?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:10:39 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-11-9 09:09
与外部一墙之隔~~有开窗?有安全门?
为啥要跟外界直通一个压差计?

可能是对于关键区域,有绝对压力差读数会很好的对关键区域进行指示。

点评

晕乎~~~ 绝对压差和相对压差又是咋闹出来的…… 相对压差搞鬼就去好好做呗,扯一个绝对压差出来就不能搞鬼了么…… 不知道趋势如何,只是至今没见提过这样的缺陷……  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:48
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:11:46 | 显示全部楼层
Doitasyoulike 发表于 2015-11-9 08:39
我觉的你对引用的文献有理解错误,虽然不知道是什么文献
1、不知道你们API收料间是干什么用的,如果定义了 ...

其实有如此的压力表(特别关键房间又和外界一墙之隔的情况下),当然安装压力表是一个不错的措施!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-9 10:48:29 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-11-9 10:10
可能是对于关键区域,有绝对压力差读数会很好的对关键区域进行指示。

晕乎~~~
绝对压差和相对压差又是咋闹出来的……
相对压差搞鬼就去好好做呗,扯一个绝对压差出来就不能搞鬼了么……
不知道趋势如何,只是至今没见提过这样的缺陷……
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-9 11:27:35 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-11-9 10:11
其实有如此的压力表(特别关键房间又和外界一墙之隔的情况下),当然安装压力表是一个不错的措施!

如果让你在关键房间和外界的墙上打个孔你能接受吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-16 12:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表