蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2968|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 空调系统问题你遇到过么?

[复制链接]
药生
发表于 2015-11-25 19:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统管路上的风阀在停止后恢复运行阀门开启位置变化导致压差变化,还有就是空调运行中风阀溜阀导致压差变化。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:54:51 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-11-26 09:14
回风口选格栅角度固定的。

恩,固定的是好一些,目前我们有固定的和不是固定的两种。不固定的使用一段时间或清洁时会有变动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-25 20:30:57 | 显示全部楼层
这得根据你停机的时间来考虑吧,另外清场时对回风口的操作肯定也会影响到压差,不只是采风口的原因

点评

停机几个小时。清场应该不会有问题吧。  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:32
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-25 20:32:28 | 显示全部楼层
hadon 发表于 2015-11-25 20:30
这得根据你停机的时间来考虑吧,另外清场时对回风口的操作肯定也会影响到压差,不只是采风口的原因

停机几个小时。清场应该不会有问题吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-25 20:38:59 | 显示全部楼层
清场时对回风口的操作才是最影响压差的,因为你回风口的开度变了,房间的压力随之改变,这是最直接的影响,举个极端的例子,某个房间清场时擦回风口隔栅导致全开或全闭,这个房间压力自然会产生极大的变化

点评

不不清场也有这种情况。不过你说的这种可能性是存在的也应该注意清场的影响。  详情 回复 发表于 2015-11-26 06:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-25 21:59:19 | 显示全部楼层
不清场也会这样,我们也遇到过,从值班风机调成正常运行频率压差还都变了呢,主要还是上面风阀的开度

点评

开度变化压差肯定就都不一致了。不过要想保证所有的都不变化还挺不容易的。除了想办法固定外,还需要定期检查一下有没有轻微变动。  详情 回复 发表于 2015-11-29 07:39
你们如何解决的?  详情 回复 发表于 2015-11-26 06:05
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-26 06:05:29 | 显示全部楼层
hadon 发表于 2015-11-25 20:38
清场时对回风口的操作才是最影响压差的,因为你回风口的开度变了,房间的压力随之改变,这是最直接的影响, ...

不不清场也有这种情况。不过你说的这种可能性是存在的也应该注意清场的影响。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-26 06:05:52 | 显示全部楼层
lilyzai 发表于 2015-11-25 21:59
不清场也会这样,我们也遇到过,从值班风机调成正常运行频率压差还都变了呢,主要还是上面风阀的开度

你们如何解决的?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-26 08:21:46 | 显示全部楼层
把风阀卡死。

点评

锁定的螺丝紧固了,但是发现有的风阀扇叶有松动所以导致外表看位置没变化,但是里面角度与标示不一致。  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-26 09:14:30 | 显示全部楼层
回风口选格栅角度固定的。

点评

固定的好用。可惜在开始安装时安了一部分活动的。  详情 回复 发表于 2015-11-29 07:40
恩,固定的是好一些,目前我们有固定的和不是固定的两种。不固定的使用一段时间或清洁时会有变动。  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:54
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:53:01 | 显示全部楼层

锁定的螺丝紧固了,但是发现有的风阀扇叶有松动所以导致外表看位置没变化,但是里面角度与标示不一致。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-11-26 12:10:40 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-29 07:39:09 | 显示全部楼层
lilyzai 发表于 2015-11-25 21:59
不清场也会这样,我们也遇到过,从值班风机调成正常运行频率压差还都变了呢,主要还是上面风阀的开度

开度变化压差肯定就都不一致了。不过要想保证所有的都不变化还挺不容易的。除了想办法固定外,还需要定期检查一下有没有轻微变动。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-29 07:40:08 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-11-26 09:14
回风口选格栅角度固定的。

固定的好用。可惜在开始安装时安了一部分活动的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 21:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
做好记号,用个铁丝把它固定住
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 13:56:37 | 显示全部楼层
以前遇见过空调总送风管上的阻火阀不知道情况给关掉了,结果空调差点没爆了,接口全部开裂,加上有是循环风,洁净区都成了负压,幸好发现的早不然大事。所以这些阀门一定要定期维护。

点评

不错未雨绸缪,防患于未然。  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:58
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-12-10 13:58:42 | 显示全部楼层
sxzpb 发表于 2015-12-10 13:56
以前遇见过空调总送风管上的阻火阀不知道情况给关掉了,结果空调差点没爆了,接口全部开裂,加上有是循环风 ...

不错未雨绸缪,防患于未然。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-10 16:11:03 | 显示全部楼层
选电动调节阀。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 17:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。