发表于 2015-11-27 15:52:35 | 显示全部楼层
还有这事发生啊,你们哪的温度有多低啊,制水间不是与生产区相同吗?建议用外在加热的方法把管路融化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-27 16:01:37 | 显示全部楼层
你用纯增强对纯化水管道循环处理一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-29 21:27:50 | 显示全部楼层
1.出水口和回水口两个方向都通入蒸汽,并间歇停顿反复至解冻。
2.如果能分析并确认是某个位置结冻,直接用火燎,并轻轻敲打管路。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-29 22:28:10 | 显示全部楼层
应该能确定是某个位置结冻,直接用火燎,并轻轻敲打管路。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-30 16:15:04 | 显示全部楼层
用蒸汽吧,在外部喷。或者用喷灯解决。
很危险,注意保护和做好消防措施

要不就用泵打热水,这个方法就费泵了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 14:54:31 | 显示全部楼层
遇到过同样问题,同样是在冬天,我们是泵夜间停掉了,无夜班人员,夹层的管路就冻住了,我们的夹层可以进维修人员,确定哪段管路冻住,然后用乙炔燃气烤,没多久就化开了,防止此类事故再次发生,只能保证循环,尽力避免停泵的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 16:01:25 | 显示全部楼层
在纯水泵后接个软管,用干净的水箱运水吧,等暖和点自己会解冻的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-8 20:37:03 | 显示全部楼层
哥们,我找到一个好的办法,用热风机吹,据说可达到300摄氏度。
这样就没有明火的安全隐患,操作也安全一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-8 21:01:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sxzpb 于 2015-12-8 21:04 编辑

这事我之前遇见过,不要想着管子通什么蒸汽之类的东西能化了,因为不流通,只能化头起的一部分。我们当时的办法是用软管接蒸汽从外壁一节一节吹化,只要管道内有一点缝可以走水或蒸汽之后的事情就好办多了。常温的水一流通自然就会化了零度一下的冰。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-14 04:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表