蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14055|回复: 63
收起左侧

[设施设备] 下面两张图中纯化水使用点管路设置合理吗?有没有盲管

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-12-3 09:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
下面两张图中纯化水使用点管路设置合理吗?有没有盲管,请各位赐教
1.png
2.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 10:35:58 | 显示全部楼层
这是我们安装的阀门
103557wxch8hl8zixciozo.jpg

点评

您这个阀门也是盖米的?  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 22:38:57 | 显示全部楼层
这是陶洋老师托我上传的
223857bmz2wyxyxyf2jnd4.jpg

点评

标准的用点  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:25:00 | 显示全部楼层
第一张图示连接洗衣机的,第二张图是洗手池,阀门是卫生球阀

点评

这个才是土豪  发表于 2015-12-9 11:17
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-3 09:25:48 | 显示全部楼层
第一张图,存的死水也太多了吧、、第二张感觉也超过了,而且,下面的管子好长,看中好别扭,哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 09:26:30 | 显示全部楼层
都不合格。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 09:30:40 | 显示全部楼层
有没有sei贡献一张   自动感应热水功能的洗手这里的管道图片来瞄瞄
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-12-3 09:33:27 | 显示全部楼层
都太长了。阀门也不合格。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:37:16 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-12-3 09:33
都太长了。阀门也不合格。

阀门不合格,应该用什么阀门呢??

点评

隔膜阀  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 09:37:38 | 显示全部楼层
球阀不建议使用,分管路也太长了,超过3D
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 09:37:51 | 显示全部楼层
换隔膜阀吧,还而且太长...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 09:37:57 | 显示全部楼层
纯化水用球阀不太合适吧。第二张除了球阀问题,就阀门到管路之间的距离应该在3D内吧,下面管子是直管,个人觉得管路问题不大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:38:06 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-3 09:25
第一张图,存的死水也太多了吧、、第二张感觉也超过了,而且,下面的管子好长,看中好别扭,哈哈

有没有好的整改建议呢,请赐教

点评

第一张图可以参考第二张图,将阀门上移,不能在下面,至少保证符合3D要求,第二张,看检察官提什么问题吧  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:22
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-12-3 09:40:42 | 显示全部楼层
txdingjie 发表于 2015-12-3 09:37
阀门不合格,应该用什么阀门呢??

隔膜阀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:47:01 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2015-12-3 09:37
球阀不建议使用,分管路也太长了,超过3D

3D是什么意思,在纯化水这块是新手,查阅资料没找到,可否告知下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 09:53:28 | 显示全部楼层
txdingjie 发表于 2015-12-3 09:47
3D是什么意思,在纯化水这块是新手,查阅资料没找到,可否告知下

各种规定和提法甚至测量的方法不尽相同,但是目前的所有提法都不是“法规”而是工程
的建议和标准。目前比较正式的一是1993 年美国高纯水检查指南中的由主管中心开始测到
阀门密封点的6D。二是2001 年ISPE 水和蒸汽基准指南的从主管外壁到支管阀门密封点的
长度L<=3 倍支管直径D。三是2009 年ASME BPE 的2D,其定义是从主管内壁到支管盲端
或阀门密封点为L,支管内径为D,L<=2D。-----2010版GMP指南水系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 09:54:27 | 显示全部楼层
不懂。。不过专家要说有缺陷就是有缺陷
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:04:49 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2015-12-3 09:53
各种规定和提法甚至测量的方法不尽相同,但是目前的所有提法都不是“法规”而是工程
的建议和标准。目前 ...

谢谢八戒兄
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:05:48 | 显示全部楼层
283612040 发表于 2015-12-3 09:54
不懂。。不过专家要说有缺陷就是有缺陷

来了这么多检查人员都没有说是缺陷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 10:09:55 | 显示全部楼层
txdingjie 发表于 2015-12-3 10:05
来了这么多检查人员都没有说是缺陷

应该有告诉你是为什么不合格的,之后加你整改啊。最多就是U形管后面接的太长了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-3 10:11:15 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-3 09:25
第一张图,存的死水也太多了吧、、第二张感觉也超过了,而且,下面的管子好长,看中好别扭,哈哈

第二张问题不大,首先球阀没有说绝对不能用,其次下面的一段管子是空的,没有形成死水
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-3 10:22:13 | 显示全部楼层
txdingjie 发表于 2015-12-3 09:38
有没有好的整改建议呢,请赐教

第一张图可以参考第二张图,将阀门上移,不能在下面,至少保证符合3D要求,第二张,看检察官提什么问题吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-8 13:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。