请问:压缩空气用这样的输送管道能通过新版GMP认证检查吗?

IMG_20160413_175527.jpg
IMG_20160413_175509.jpg

点评

不知是何级别,这样的管道怕是不敢恭维!  发表于 2016-4-22 22:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-17 20:46:08 | 显示全部楼层
这个做动力用气完全没问题工艺用的话再考虑一下

点评

非常赞同,要是和产品直接、接触用气;这个安装的资质绝对回家凉快去。  发表于 2016-4-17 21:36
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-17 20:58:45 | 显示全部楼层
为什么不行?你车间使用点有终端过滤器,而且会做微粒子和露点测试,只要数据OK就行。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-17 21:38:35 | 显示全部楼层
这样的安装资质,一边凉快去。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 06:38:24 | 显示全部楼层
比较乱,没看明白,是送至楼下用的吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-18 08:34:34 | 显示全部楼层
管路安装的不敢恭维,建议还是用不锈钢的,优化一下管路设计。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-18 08:58:08 | 显示全部楼层
这管路,看的头晕。如果作为动力气源是没有问题的,如果工艺用的话,估计够呛。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 10:07:13 | 显示全部楼层
什么级别,什么药品,为什么要旁通,为什么用镀锌管

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 10:49:12 | 显示全部楼层
这个做动力用气完全没问题工艺用的话再考虑一下[/quote]
若是全程都是这样的话就不好用了,最好是用于药品接触的加微孔过滤器之后用洁净管道和终端过滤器。非不锈钢管道时间久了会掉渣渣屑屑。压缩空气储罐最好是下进上出,杂质下沉,气体上升。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-18 21:11:13 | 显示全部楼层
为什么不氩弧焊,这样的管道太水

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-20 09:00:51 | 显示全部楼层
看不懂,还是高手厉害!

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-20 09:58:26 | 显示全部楼层
动力用气用这个成本有点高
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-20 15:13:32 | 显示全部楼层
感觉弄得好随便。看样子管道好像是往地下走,以前有听同事说过有专家提出这样设计是不行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-22 10:58:01 | 显示全部楼层
螺纹接口容易藏污纳垢 生胶带材质是否符合规定  管道材质是否符合规定  根据气的用途来决定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 10:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表