GSP附录三第十三条规定:“......每一独立的药品库房或仓间至少安装2个测点终端,并均匀分布。......
这句话是不是说,冷库需要安装2个控温探头?实际运行时,若是两个探头测出来的温度一个在控制范围内,一个不在控制范围内,冷库又是如何运行的呢?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 17:25:28 | 显示全部楼层
两个探头一个在冷点,一个在热点。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-11 20:33:05 | 显示全部楼层
这两个探头的一个是最冷点,一个是最高点,安装位置是根据验证报告结论确认的位置定的。
正常运行的话,是都不会超的,任何一个超标,那就出偏差了,不是实际运行出问题,就是验证出问题了

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 08:25:00 | 显示全部楼层
冷库中多有的探头都要合格范围内,如果不合格,请走偏差流程,查明为什么会有不合格的情况。

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-12 08:30:32 | 显示全部楼层
楼主是想象中的事情还是你们公司就有这样的事情?
同个库房内,你所有点的温度都必须符合要求,超出一个都不行。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-12 09:17:01 | 显示全部楼层
这两个探头的一个是最冷点,一个是最高点,安装位置是根据验证报告结论确认的位置定的。
正常运行的话,是 ...[/quote]
如果装2个探头的话,冷库是读取哪个温度来控制风机运转的呢?还是说取最热最冷的平均值?

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-12 09:17:45 | 显示全部楼层
两个探头一个在冷点,一个在热点。[/quote]
如果装2个探头的话,冷库是读取哪个温度来控制风机运转的呢?还是说取最热最冷的平均值?

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-13 00:26:24 | 显示全部楼层
如果装2个探头的话,冷库是读取哪个温度来控制风机运转的呢?还是说取最热最冷的平均值?[/quote]
一个探头是一套监测系统,两个探头就是两套。这两套系统应该是分别设置报警上下限,如果还有别的冷库或冰箱之类的,所有系统可以组成局域网络。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-13 14:07:14 | 显示全部楼层
我的理解:GSP库房内的两个探头是日常监控报警,其位置由验证结果决定,这些监控探头和机组调控无关,属各自独立的系统。BMS参与设备调控,EMS仅做监控,

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-18 07:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表