   我们公司注射用水系统采用定期灭菌,但是到现在我都想不明白,这个灭菌效果要如何才能证明,因为每次取样检测都是检测微生物限度,并不是注射用水的无菌性检测。灭菌柜的效果可以通过生物指示剂,但是注射用水系统及其分配管道总不能放生物指示剂在管道中吧,况且取水样检测药典规定注射用水也是允许带菌的啊,所以向各位同仁请教下注射用水系统的灭菌效果该如何做?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-15 16:36:41 | 显示全部楼层
这个灭菌只是降低微生物负荷,降低生产中由水引入污染的风险,也没有质料要求注射用水无菌啊

点评

确实如此啊  详情 回复 发表于 2016-6-15 22:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-15 17:23:13 | 显示全部楼层
为什么要做无菌性检测?取样环境也达不到A级要求啊,搞不懂了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-15 17:24:02 | 显示全部楼层
那叫过热水消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-15 19:51:28 | 显示全部楼层
同意2楼观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-15 22:09:09 | 显示全部楼层
注射水不用无菌性检测,也没有要求无菌;循环系统过热水消毒只是降低循环系统的微生物负荷
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-15 22:24:41 | 显示全部楼层
检测合格不也是一种验证么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-15 22:24:59 | 显示全部楼层
诺叶知秋 发表于 2016-6-15 16:36
这个灭菌只是降低微生物负荷,降低生产中由水引入污染的风险,也没有质料要求注射用水无菌啊

确实如此啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:11:07 | 显示全部楼层

所以单纯说灭菌效果的验证其实做不出来啊,因为灭菌是要求无菌的,而注射用水却只能检测微生物限度。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:12:29 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2016-6-15 22:24
检测合格不也是一种验证么

注射用水检测合格是微生物限度,而该系统灭菌的效果却体现不出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-26 13:15:58 | 显示全部楼层
注射用水不是无菌的,药典上有一个灭菌注射用水,那个才是要求无菌的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 13:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表