流年时光机 发表于 2016-7-12 14:21
常用的是单向钢制洁净门,里面设置RRD推杆锁。GMP验收时可换成钢化玻璃门,消防验收时换成钢制洁净门,这两 ...

哈哈,贵公司真这么做吗……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 16:44:28 | 显示全部楼层
是的,落地钢化玻璃门配消防锤已经不适用于消防规定了;要求用的钢制平开门带玻璃窗配消防锤,单向推杆疏散逃生用,主要是洁净区密封性比较受挑战,能感受到门隙漏风。打同色玻璃胶在缝隙处,然后用刀片割缝确保门可以正常打开。
关于误开启的管理,我们采用贴 纸封条的形式,也在门上贴“仅限紧急疏散情况使用”的警示标语。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-13 13:51:00 | 显示全部楼层
正好碰到这个问题,还没有完美的解决方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-15 09:08:16 | 显示全部楼层
看消防怎么过,消防认可你就用玻璃,不认可就用钢质门,没啥好纠结的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-28 12:13:35 | 显示全部楼层
这个问题很简单,主要看你们单位有没钱。有钱的话直接买成套钢制洁净门,推杆形式或者电控按钮形式都有,并且与消防火灾报警系统联动。密封问题也可以通过门框、边加气密封装置解决,无需打密封胶。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-29 14:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
这种玻璃门一般处于洁净走廊区域,如果是换成平开不锈钢门,误开污染影响的区域太大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-19 21:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
钢化玻璃门可以做双层中空的那种吗?