蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 大呆子
收起左侧

[小容量] 有奖讨论:A/B级洁净区,B级开值班风机,A层流能不能停?

  [复制链接]
药徒
发表于 2019-10-23 18:25:48 | 显示全部楼层
因为法规规定必须确保质量安全,没有明确说:“A级单向流必须一直开启”,可以采用万能的风险评估措施。风险评估真是好啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-3 11:07:36 | 显示全部楼层
个人的观点:
第1:值班风机情况下,不开启层流风机、B级和A级环境均作了静态环境验证,静态环境和压差均符合要求的,说明环境在受控下,并且无产品生产,也就不存在风险了,所谓的风险就是恢复生产模式下,生产前被污染的风险。如果做了验证,有充分的环境监测数据表明值班模式转换为生产模式,生产前环境是受控的,那么这个风险是最低的也是可接受的。
第2:层流罩风机也有寿命的,如果像检查官说的值班也开启,那么风机的寿命就大大缩短,相应的维保更频繁,风机的频率可能会降低,验证状态无法受控,生命周期也缩短了。
第3;一般大部分企业为了降低无菌风险,都会采取洁净室消毒措施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-3 17:05:20 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2016-7-29 08:36
我们公司是从来不停的,如果A级层流停了,你再次使用之前要不要做相应的检测?开与停是两种状态,关键是怎 ...

土豪公司是你这样吧??
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-5 22:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可以停,生产前提前开启自净合格就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-10 13:43:51 | 显示全部楼层
无语。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-12 08:32:13 | 显示全部楼层
不讲道理的检查员
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-12 08:32:19 | 显示全部楼层
不讲道理的检查员
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-7 22:39:41 | 显示全部楼层
感觉大部分都没说到点上,关健应该是微生物吧。
洁净度是很容易的,只要A级一开,只要没有故障和突然的损坏,随便都能达到。
但微生物就不好说了,需要根据环境消毒水平、频率来验证的,这才是关健点,要验证数据来支持的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-11 15:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
lsafdm 发表于 2016-08-01 16:51
现在A级区一般是半封闭式的,如果风机停掉的话,在A级区关门的情况下,里面的空气是不能得到有效的净化,相当于形成了一个净化死角,其中风险较大,所以不建议关闭A级风机。
如果要非要节约成本,关闭A级风机的话,建议在关闭前,打开所有A级层流的门,这样可以避免净化死角

以上属个人看法,望批评指正

你的答复我觉得是最合理的,的确,要根据实际情况而定。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-22 10:34:02 | 显示全部楼层
可以停,但使用前应开机半小时!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-21 20:15:59 | 显示全部楼层
这个肯定可以停。生产前经过自净能够达到相应的洁净级别,满足生产条件。生产中有在线粒子监测,能够保证生产过程的控制。他给我一个不能停的理由!是GMP指南还是哪一个指导原则或者别的文献说不能停?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-21 20:17:50 | 显示全部楼层
种子发芽1 发表于 2020-4-11 15:48
你的答复我觉得是最合理的,的确,要根据实际情况而定。

生产前有自净呀。哪怕你之前不合格我在生产前能够达到级别要求就可以了呀。就好比你车间生产,空调系统还不让关机了?生产前我做好清洁,做好环测不就可以了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-21 20:19:45 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2020-4-7 22:39
感觉大部分都没说到点上,关健应该是微生物吧。
洁净度是很容易的,只要A级一开,只要没有故障和突然的损 ...

微生物相比粒子而言更不可能了,B级的清场是非常严格的,微生物清场结束和开工前都有消毒剂消毒,臭氧甚至VHP灭菌。生产过程中也有跟批动态监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-2 09:38:14 | 显示全部楼层
不能简单的说能不能停或不停。
无菌的控制分为活性粒子和非活性粒子两方面,上面各位讲的什么B级值班,A级停,使用后自净就好,这只是谈论非活性粒子。那么活性粒子呢?A级和B级还是有区别的,如果你能够在停机恢复后有足够有保障的措施,能够使活性粒子也能够恢复到正常的A级状态,那么停A级就没问题。如果不能保证,那还是老老实实不停吧。

点评

什么是活性粒子和非活性粒子呀?  详情 回复 发表于 2021-11-2 11:11
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2021-11-2 11:11:05 | 显示全部楼层
dghonst 发表于 2021-11-2 09:38
不能简单的说能不能停或不停。
无菌的控制分为活性粒子和非活性粒子两方面,上面各位讲的什么B级值班,A级 ...

什么是活性粒子和非活性粒子呀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-3 14:48:32 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-11-2 11:11
什么是活性粒子和非活性粒子呀?

viable and non-viable particle 活的(微生物),非活(粒子)

点评

学到新东西了。 考虑的层流罩风机的耐用性,我这样处理是否可行:开启层流后,设备表面用消毒剂进行擦拭后再进行生产(当然这个得有验证结果)。  详情 回复 发表于 2021-11-4 10:55
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2021-11-4 10:55:37 | 显示全部楼层
dghonst 发表于 2021-11-3 14:48
viable and non-viable particle 活的(微生物),非活(粒子)

学到新东西了。

考虑的层流罩风机的耐用性,我这样处理是否可行:开启层流后,设备表面用消毒剂进行擦拭后再进行生产(当然这个得有验证结果)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-4 11:24:30 | 显示全部楼层
个人觉得可以停,但是停机后重新开启的条件需要文件规定清楚,比如只开机自净就行,还是要做清洁、消毒还是要环境监测,这些规定清楚,按照文件执行就可以了。

点评

没错,我们就是按我说的这样做,因为A级区自净时间很快,几分钟就可以了  详情 回复 发表于 2021-11-4 11:28
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:28:22 | 显示全部楼层
Nichole1 发表于 2021-11-4 11:24
个人觉得可以停,但是停机后重新开启的条件需要文件规定清楚,比如只开机自净就行,还是要做清洁、消毒还是 ...

没错,我们就是按我说的这样做,因为A级区自净时间很快,几分钟就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-4 11:31:01 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-11-4 11:28
没错,我们就是按我说的这样做,因为A级区自净时间很快,几分钟就可以了

你们规定了自净时间,自净时间是有做过相关验证我觉得就可以了

点评

嗯,这样讨论很有意义,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-4 11:32
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-11 05:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表