压差以什么的为准??动态的还是静态的??静态时高效出风口的风基本关死了还是4pa。当打起除尘和逐流风机后压差就是图片的那样高。。。上头领导说没事,指针起了就行(动态认证那天如果出了问题,肯定赖账)压差到底是哪个为准??静态情况下还是在动态情况下??
235913nqobdt1bzjzs4yyy.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 06:51:28 | 显示全部楼层
静态和动态的区别只是里面有没有生产而已,怎么会差别那么大?还关闭高效出口的风?是不是理解错了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 06:52:55 | 显示全部楼层
另外,我觉得你们的压差表量程过小,估计换成量程为100的才行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 06:54:26 | 显示全部楼层
动态和静态和压差无关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 06:55:33 | 显示全部楼层
量程确实有点小,我们用的是200的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 06:58:23 | 显示全部楼层
半世流离 发表于 2016-8-1 06:55
量程确实有点小,我们用的是200的

这些压差表都是旧的没有换。现在弄得都不知用哪个压差,是静态时的还是动态时的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 07:02:10 | 显示全部楼层
可能压差读数不准,静态和动态区别在于有没有生产,不会影响压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 07:03:08 | 显示全部楼层
yangwei0668 发表于 2016-8-1 06:58
这些压差表都是旧的没有换。现在弄得都不知用哪个压差,是静态时的还是动态时的

也有一种可能,你们压差不稳,找工程部的人看一下可能
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 07:11:11 | 显示全部楼层
静态与动态对压差没有什么影响,动态过程中,有关开门的动作,也只是瞬间的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-1 07:29:05 | 显示全部楼层
静态时 还有4pa 也可能是 压差表没有调零;自己手动拨到零即可(表上有一个螺丝刀口的地方)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 08:10:40 | 显示全部楼层
动态为主,静态也要符合,动、静态时除尘机组类与风有关的设备也必须开启的,这样的话压差影响不会太大。房间压差0--60基本够用了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 08:18:06 | 显示全部楼层
你所说的静态应该是没有开除尘,部分排风也没有开的情况吧,如果你说的是这样的情况,那么要整体的看看是不是所有房间的压差都能满足要求,如果不能所有的都满足那么就必须全开,我估计你们是没有变频控制的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 08:54:24 | 显示全部楼层
压差是以静态时的为准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 09:00:18 | 显示全部楼层
11、12楼的正解
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-1 10:06:53 | 显示全部楼层
压差计要调零。两侧的门打开时,压差计应该能归零,如果不归零就是有问题,需检查原因或调零。
开启空调后,关闭所有房间的门,从里到外挨个检查压差,按道理只要空调保持送风,各房间都关闭操作,里面的压差不会波动很大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 10:34:46 | 显示全部楼层
0-60Pa的压差计够用了,制药洁净室一般的房间正压值都在50Pa以内,量程选得偏大容易加大测量误差。
只要洁净空调系统开启,房间门呈关闭状态,房间的正压值是稳定不变的,跟动静态无关。
另外,房间正压值只是针对房门关闭状态下的值,一旦门打开,正压值是控制不了的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 10:52:03 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-8-1 06:51
静态和动态的区别只是里面有没有生产而已,怎么会差别那么大?还关闭高效出口的风?是不是理解错了?

除尘机的开启与关闭压差都不同目前,烦死了,不知道是开着除尘机和逐流风机调整还是关闭两台机来调整
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 10:54:06 | 显示全部楼层
383582973 发表于 2016-8-1 08:54
压差是以静态时的为准

但除尘设备一打开压差就不同了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 11:07:28 | 显示全部楼层
房间之间压差的要求是为了防止交叉污染,遵循这一原理,理解就应该除尘风机等开着时测定——因为生产时为防止粉尘扩散,所以要开启除尘风机。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-2 09:46:18 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2016-8-1 08:18
你所说的静态应该是没有开除尘,部分排风也没有开的情况吧,如果你说的是这样的情况,那么要整体的看看是不 ...

就压片这个房间的。开起除尘设备就是这样,没有开的话压片2室的正确,这个系1室的没有5帕,打起除尘压差就飞起了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-14 17:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表