蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3836|回复: 15
收起左侧

[吐槽及其他] 关于压差及房间设计的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-8-23 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 Wilden 于 2016-8-23 17:03 编辑

如附件所示,前提条件为:高产尘的房间为B级,压差定义为50pa,
有两个设计思路,
第一个是那么外边的B级更衣间为42pa,C及更衣为35pa,这样的话也就是保证了C级到B级有15pa的压差梯度
但是这个有个问题就是B级退更间到C级更衣间会不会把尘带到C级区?
第二个思路是把B级退更间变更气阱的思路,但是如果是气阱的话C级更衣与B级退更压差如何设置?


lalal.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 16:42:15 | 显示全部楼层
B级高产尘房间相对于B级退更间应该为负压吧,因为它产尘,容易造成污染...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 16:43:56 | 显示全部楼层
既然是高产尘,为何不设成相对负压,以防止尘粒扩撒到B级更衣?
B级更衣设成相对正压房间,产尘间 和C级更衣的正压都低于B级更衣。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2016-8-23 16:47:44 | 显示全部楼层
从C级进入B级,通常的做法是先穿无菌衣,经气闸进入B级区。人员很少时,穿无菌衣即为气闸式(无菌检查实验室),二侧门的开、关有一滞后时间,以加强洁净效果。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2016-8-23 16:48:35 | 显示全部楼层
气闸压差对两侧为高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 16:54:18 | 显示全部楼层
高产尘房间需要有捕尘设施
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:56:40 | 显示全部楼层
毒手药王 发表于 2016-8-23 16:47
从C级进入B级,通常的做法是先穿无菌衣,经气闸进入B级区。人员很少时,穿无菌衣即为气闸式(无菌检查实验 ...

图上的是B级退更间,单向流的,不是B级更衣间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:58:07 | 显示全部楼层
冰心一片 发表于 2016-8-23 16:43
既然是高产尘,为何不设成相对负压,以防止尘粒扩撒到B级更衣?
B级更衣设成相对正压房间,产尘间 和C级更 ...

图上的是B级退更间,不是更衣间,B级更衣入口我没画出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 17:04:42 | 显示全部楼层
让B级退更间的正压高于两边的房间,我认为这样较合理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 17:36:17 | 显示全部楼层
设置多两个小的缓冲间???在B级产尘间外一个,,,退更间外一个???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 18:22:17 | 显示全部楼层
B级更衣设成相对正压房间,产尘间 和C级更衣的正压都低于B级更衣。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-23 20:28:27 | 显示全部楼层
1、不同级别需要10pa压差保证
2、更衣后段与产尘房间之间加个缓冲陷阱,保证更衣和粉尘功能间的作用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:48:17 | 显示全部楼层
清凉 发表于 2016-8-23 18:22
B级更衣设成相对正压房间,产尘间 和C级更衣的正压都低于B级更衣。

是B级退更哦,如果B级退更压差最大的话,那岂不是退更间正压于功能间,这样合适么,会不会有问题,毕竟一个是功能间,一个是脱衣服的房间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:50:43 | 显示全部楼层
ocxen 发表于 2016-8-23 20:28
1、不同级别需要10pa压差保证
2、更衣后段与产尘房间之间加个缓冲陷阱,保证更衣和粉尘功能间的作用

现在就是没有别的房间增加的情况下,怎么设置压差为好?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 22:52:52 | 显示全部楼层
退更间因为有脱衣服的过程,相对于走廊应该是负压,或者是没有压差但有气流流向要求的。而产尘房间相对于其他房间也是负压,那就决定了B级操作间和退更间之间必须有气闸或走廊。否则无论如何也无法满足要求,因为压差要求是矛盾的,必须增加气闸化解矛盾。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-25 08:04:03 | 显示全部楼层
Wilden 发表于 2016-8-24 16:48
是B级退更哦,如果B级退更压差最大的话,那岂不是退更间正压于功能间,这样合适么,会不会有问题,毕竟一 ...

个人理解,没有明确的法规规定要求退更间低于功能间,主要是做到防止污染,B级影响对于C级正压,同级别污染大的相对于其他是负压
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-22 08:41:36 | 显示全部楼层
建议B级退更和C级更衣之间加一个30pa(C级)的气肼缓冲间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-4 11:47:55 | 显示全部楼层
产尘间压差设置过高
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-21 19:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表