x
请问,如果要测量洁净区对大气的压差,那么压差计的一端应该安装在洁净区外,另一端安装在被测洁净区房间内。请问,压差管必须安装室外吗,如果安装在夹层内可以代替室外吗?我的意思是,洁净区夹层内的压力和大气压力相同吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-26 19:39:43 | 显示全部楼层
你是要测房间的绝对压差是吧
每个房间的压差计一端接到洁净区室内,一端接到技术夹层就可以了,都接到室外是不太可能的事情
尽管技术夹层和室外的压差有一定的差别
如果你是测洁净区与非洁净区之间的相对压差,那么接法按照常规就可以了,接在缓冲间两侧

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-4-26 21:48:55 | 显示全部楼层
石头回答问题,总是难以补充。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-27 19:47:45 | 显示全部楼层
[quote]你是要测房间的绝对压差是吧
每个房间的压差计一端接到洁净区室内,一端接到技术夹层就可以了,都接到室外是不太可能的事情
尽管技术夹层和室外的压差有一定的差别
如果你是测洁净区与非洁净区之间的相对压差,那么接法按照常规就可以了,接在缓冲间两侧

[/quote
您好,我就是要测绝对压差。我想请问您,大气压力和技术夹层压力能差多少呢?业内大家会接受吗?

点评

这个不好说吧,影响的因素较多,但是固定的比例关系可以测定,楼主在不同时期测定一下,做一个对照曲线就可以了  详情 回复 发表于 2012-10-15 22:05
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-27 19:52:38 | 显示全部楼层
应该不相同的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 22:05:26 | 显示全部楼层
fanganq 发表于 2012-4-27 19:47
[quote]你是要测房间的绝对压差是吧
每个房间的压差计一端接到洁净区室内,一端接到技术夹层就可以了,都接 ...

这个不好说吧,影响的因素较多,但是固定的比例关系可以测定,楼主在不同时期测定一下,做一个对照曲线就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-30 13:44:43 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-12 19:27:20 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵,这个可以随便调的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 14:20:10 | 显示全部楼层
保持相对压差还是有必要的,不好随便调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 21:31:43 | 显示全部楼层
你们说的都没有上点子,应该是管子接在压差大的房间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-10 06:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表