蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: pyshixi
收起左侧

[制药用水] 纯蒸汽干度和过热度测试

  [复制链接]
药徒
发表于 2019-10-11 13:03:59 | 显示全部楼层
mzj1119 发表于 2018-6-4 14:22
你好!老师,干度测试我这计算结果大于 1 了,测试过程自我感觉没啥问题,这是否会是纯蒸汽中冷凝水或不 ...

正常的测量误差,温度计算的准确性、称量误差、操作原因等;这三个指标,本身的测量方法就决定了数值不可能太准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 13:37:44 | 显示全部楼层
Abiao88 发表于 2018-3-15 15:03
你的计算过程有问题,把重量单位都转换成kg就好了~

优秀,我正在郁闷怎么算都不对,一看潜热表单位,哈哈哈,换成KG后就全对了,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 15:04:48 | 显示全部楼层
ISPE水和蒸汽第三版
Steam with low moisture levels and little or no superheat is necessary for steam sterilization when it enters the sterilizer.
蒸汽进入灭菌器时,水分含量低且过热度很小或没有过热的蒸汽是必需的。

从这句话看出过热度是负值,是正常的。只要干度、不凝性气体都合格,且过热度不超过25就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 15:51:09 | 显示全部楼层
纯蒸汽的那几个参数测量,必须仔细,稍有不适就会不合格,尤其是国产的纯蒸汽发生器产的纯蒸汽就更难说了,进口的纯蒸汽发生器还好些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-6 14:50:15 | 显示全部楼层
ltlxmr 发表于 2018-1-18 17:43
您好,老师,请教一个问题。我今天测过热值,T1=100.4℃(膨胀管探头配皮托管),但是T2(皮托管下方的探头 ...

可以看一下疏水阀是否堵塞,疏水阀堵的话不能正常排水,会导致蒸汽温度测试偏低
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-5 14:31:48 | 显示全部楼层
很久没有操作过了,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-24 11:15:15 | 显示全部楼层
求问:当供应的蒸汽膨胀到大气压时,按 21.3 试验时,过热不应超过 25k。
过热度是不超过-248摄氏度吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 16:12:03 | 显示全部楼层
yzf7399 发表于 2022-8-24 11:15
求问:当供应的蒸汽膨胀到大气压时,按 21.3 试验时,过热不应超过 25k。
过热度是不超过-248摄氏度吗?

大气压下膨胀管温度-当地水的沸点温度不超过25K
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 11:47:14 | 显示全部楼层
游侠某 发表于 2022-8-27 16:12
大气压下膨胀管温度-当地水的沸点温度不超过25K

蒸汽管道温度(T1)减去大气压下膨胀管温度(T2),不超过25℃,这个是否可行?
我们目前是按照设备说明书的这个方法来做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 11:53:26 | 显示全部楼层
游侠某 发表于 2022-8-27 16:12
大气压下膨胀管温度-当地水的沸点温度不超过25K

25K不是负248摄氏度吗?不超过负248摄氏度,就是要相减小于-248?这个数值能达到吗
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-13 15:16:25 | 显示全部楼层
yzf7399 发表于 2022-8-30 11:53
25K不是负248摄氏度吗?不超过负248摄氏度,就是要相减小于-248?这个数值能达到吗

这里的25K的K理解为热力学计量单位,可以与℃划等号
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-13 15:18:39 | 显示全部楼层
yzf7399 发表于 2022-8-30 11:47
蒸汽管道温度(T1)减去大气压下膨胀管温度(T2),不超过25℃,这个是否可行?
我们目前是按照设备说明 ...

可以,只是表述上还是使用K为单位好点,因为EN 285里面使用的单位就是K,可以单纯的理解为一个是公斤一个是千克,因为源头指南EN 285使用单位是K,所以参考也使用K作为单位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 17:29:17 | 显示全部楼层
游侠某 发表于 2022-9-13 15:16
这里的25K的K理解为热力学计量单位,可以与℃划等号

好的,谢谢~~
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 22:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
对蒸汽品质检测方面不了解的可以找我解答,本人对en285规范做过深入研究,现有市面上充斥了大量不合规检测产品,客户由于对法规缺乏认知,很容易被伪劣产品忽悠
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 18:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表