[检验及监测] 请问QC阳性室在设计建造时有了生物安全柜并且是全排风,房间洁净级别、压差是否有要求

[复制链接]
发表于 2016-12-31 23:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 皇后 于 2017-1-1 07:25 编辑

查了许多资料似乎关于QC微生物阳性室的要求不太多。请问QC阳性室在设计建造时有了生物安全柜并且是全排风,房间洁净级别、压差、气流方向是否有要求?相对普通环境需要保持负压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-1 14:10:11 | 显示全部楼层
1、生物安全柜你做了确认没有?有没有挑战对人员对环境的保护?
2、从风险角度来说,个人还是觉得房间必须要负压,你不能保证生物安全柜不出故障?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-1 17:45:55 | 显示全部楼层
stupid22273 发表于 2017-1-1 14:10
1、生物安全柜你做了确认没有?有没有挑战对人员对环境的保护?
2、从风险角度来说,个人还是觉得房间必须 ...

安全柜本身的确认是做的,并且定期回顾,安全柜高效也定期检测定期更换,房间拍风口也有过滤装置;挑战实验不曾做,打算先做个风险评估再看怎么做,谢谢!现在问题上不知道阳性室的洁净级别有无硬性要求,目前我们实测能达到D级环境、负压,但受场地限制并不是很完善的D级区域设计,不知是否会被检察官挑战?另外阳性室工作衣都如何管理防范交叉污染?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-1 20:04:46 | 显示全部楼层
我记得微生物限度检测药典的前面一截说是在D级环境B级局部,所以环境至少是D级;房间的压差是一更高于环境10Pa,二更略高于一更,缓冲间略高于二更,高于阳性室大概5Pa左右,这个是在一本资料上看的,具体记不清是什么书了,你可以参考一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-1 20:23:34 | 显示全部楼层
我们公司的微生物室阳性控制室也是按照D级设计的,外部和专家检查也没有提出质疑。洁净级别的选择与用途有关,对于无菌产品检验,没有检验样品暴露,D级已满足要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-2 07:34:20 | 显示全部楼层
一般还是要考虑相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-3 09:24:08 | 显示全部楼层
从药典的规定来说,有了生物安全柜就满足要求了,但从安全的角度来看,房间内保持负压,排风口安装个中效以上的过滤装置是比较完美的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-11 03:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表