制药初学者 发表于 2017-7-27 09:06 微生物限度室是独立空调还是共用空调?独立空调你就不用直排,共用空调你就要直排了。
阳光下的我 发表于 2017-7-27 09:11 微生物室是独立空调,我们阳性对照也是独立空调,当时设计的是直排了,这一块有什么规定吗
制药初学者 发表于 2017-7-27 09:17 微生物限度室安全柜是有级别要求的,你的生物安全柜是按要求该直排直排吧。我这方面不是太懂,不好意思了 ...
w15252829511 发表于 2017-7-27 10:36 我们的是整个实验室独立空调,全新风、全排风系统,但法规中并没有要求微生物限度室全排风,不过出于安全考 ...
阳光下的我 发表于 2017-8-1 15:34 当时微生物设计时设计成了回风