发表于 2017-8-10 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
调查一下大家空调机组温湿度控制的位置。比如说洁净区的温湿度要求温度需要控制在18-26℃,湿度需要控制在45-65%。那么空调机组温湿度的控制是根据送风数值进行控制还是通过回风的数值进行控制?送、回风是否都必须要在标准的范围内?

单选投票, 共有 341 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-10 21:00:58 | 显示全部楼层
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。

点评

自在飞花轻似梦  是回风系统,有一定量的新风。  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:05
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-11 11:15:23 | 显示全部楼层
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取送风的参数,相差太大了。

点评

雅儿  全新风是否可以放在排风处  发表于 2019-10-31 14:09
自在飞花轻似梦  如果是回风系统,就不用考虑送风么?  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-11 14:05:27 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-8-10 21:00
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。

是回风系统,有一定量的新风。

点评

Jackon  探头不是放在房间的回风口吗?  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-11 14:06:37 | 显示全部楼层
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...

如果是回风系统,就不用考虑送风么?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 14:34:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 23:47:36 | 显示全部楼层
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。  如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间产热产湿异常的情况也没办法获得反馈值。

点评

自在飞花轻似梦  恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:14:10 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2017-8-16 23:47
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。  如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间 ...

恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-17 09:36:37 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-17 08:14
恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。

18-25℃  45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学。

点评

自在飞花轻似梦  送回风都在范围内的想法应该是理想化的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:46:52 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2017-8-17 09:36
18-25℃  45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学 ...

送回风都在范围内的想法应该是理想化的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-20 18:56:05 | 显示全部楼层
应该是回风系统吧!      回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内

点评

自在飞花轻似梦  其实我们就是采用的回风控制系统。不过我自己投票时看错了,投成送风了。  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:01
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-21 11:38:10 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:06
如果是回风系统,就不用考虑送风么?

你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室内的温度。
你自可以测一下你家空调的出风口温度,很低,但室内温度不是这个温度,然后你在测一下回风口的温度,基本和室内温度一致。
你可以自己去测,用事实说话!

点评

自在飞花轻似梦  实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风也应在范围的说法,这里就是想看看大家的空调都是如何控制的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:58
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:58:53 | 显示全部楼层
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-21 11:38
你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室 ...

实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风也应在范围的说法,这里就是想看看大家的空调都是如何控制的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:01:26 | 显示全部楼层
无伤 发表于 2017-8-20 18:56
应该是回风系统吧!      回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内

其实我们就是采用的回风控制系统。不过我自己投票时看错了,投成送风了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-22 08:27:51 | 显示全部楼层
我们采用的是测量回风温湿度值,这样能够体现房间的整体温湿度水平
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-24 16:10:11 | 显示全部楼层
最好是根据工艺房间内温湿度进行调整哇!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 16:31:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-21 08:43:36 | 显示全部楼层
测回风没有问题,当确实不一定等同于室内的温湿度,另外 你每个房间的也不一定一致的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 10:10:04 | 显示全部楼层

你这图像是海正的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 13:34:55 | 显示全部楼层
通过回风来控制,如果有房间有特别要求的话,可以在房间内监测,并安装二次表冷
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-12-13 04:31 , Processed in 0.096802 second(s), 115 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部