BMS控制空调温湿度是无法通过验证的,现在一般采用EMS系统监控房间的温湿度,BMS根据EMS的数据进行调节
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 16:46:40 | 显示全部楼层
测量回风温湿度值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 16:53:16 | 显示全部楼层
空调系统是保证末端房间的温湿度,不管你怎么控制,最终还是要房间符合,所以当回风温湿度与末端房间温湿度差异大时,建议以房间温湿度为控制,毕竟回风是混合后的。N多房间的温湿度差异还是很大的。但是是房间温湿度为控制目标可能使空调调节灵敏度变慢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 14:12:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 16:23:11 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-4 08:07:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-5 20:51:47 | 显示全部楼层
说的都有道理,没谁对谁错,只是那个更合理了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-9 13:47:39 | 显示全部楼层
一般回风系统的都是在回风控制,不是每一个房间的温湿度都一样,如果单个操作间的设备会对温湿度有影响,就要对其单独监测。这样出来的数据就比较理想化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-20 11:44:45 | 显示全部楼层
全新风,我们主要看回风,送风关注不多
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 10:49:55 | 显示全部楼层
到底是控制送风好?还是控制回风好?能给点意见!谈谈观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 10:54:34 | 显示全部楼层
在循环空调机组上关于回风控制还是送风控制,业内争执不下。到底哪个控制策略更好,只有现场根据实际工程应用来决定!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-18 11:47:37 | 显示全部楼层
不能够一概而论,需要结合具体的情况。一个极端的全新风的空调系统,那就只能够用送风来控制。另一个极端回风比例很大,那就适合于用回风控制。当然还的根据产热、产湿房间是否直排等情况,来决断采用何种方式。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-4 16:26:19 | 显示全部楼层
投票看错了,投成送风了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 20:57:19 | 显示全部楼层
我觉得应该控回风 很多产热特别高的房间 如配置洗瓶等 送风都得送的低才能保证不超过26度 我们这边大部分都是这么控的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-9 11:12:55 | 显示全部楼层
其实我一个都不想选,空调系统回风只能代表整个系统的温湿度,而且回来的过程中测量的值不能够代表实际车间的值
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-23 12:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
空调,湿度大跟下雨有关吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-17 15:07:33 | 显示全部楼层
应该根据空调系统的控制及工作方式、控制区域工作性质,采取不同的监控方法。
1、控制区域内有产热和制冷的生产要求的,就需要操作间室内监控。
2、各操作间的工作性质基本相同,监测回风即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-20 17:32:59 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-21 13:58
实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风 ...

真实情况是80%以上的情况是回风或排风为最终参考点,送风的曲线一定是波动的,单一室内的温湿度做参考会影响其他房间(除非一个空调只有一个重要房间需要稳定控制)。分析:室内混合温度才是制药环境需求温度,我们需要平衡房间和回风的关系与着重点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-10 21:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
不要太纠结送回风的温湿度,最终目的是控制房间温湿度,通过调整和日常经验,得出回风温湿度和房间的关系,就好控制了。验证EMS是关键,BMS为EMS服务。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-29 13:48:01 | 显示全部楼层
监测回风,控制送风
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 19:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表