公司设计时B级区的洁净服没有设计传出的传递窗,只能从人流退出时拿出;另外C级洗衣区域(专门清洗B级区的洁净服)没有设计物流进出,记录和待清洗的洁净服只能从人流通道进入洗衣间,这样是不合理?需要改造增加传递窗吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-7 11:44:07 | 显示全部楼层
B级可以。C级没有单独传到洗衣区的传递窗,可以走物流通道进入,总不能其它物料进入的物流通道也没有吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:57:15 | 显示全部楼层
该区域功能间只有一个洗衣房(配一个湿热灭菌柜,衣服洗完后湿热灭菌到B级区)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-7 12:00:33 | 显示全部楼层
我在想的是该区域功能仅作为洗衣用,不涉及到物料、产品的话,人物流交叉是不是风险相对小?我们相关文件里对待洗衣服从B级拿出,并带入C级洗衣区得传递细节可以规定详细一点,应该能说得过去把!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-7 12:42:13 | 显示全部楼层
这样貌似不是很严格
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 12:46:27 | 显示全部楼层
看到大家的回复涨姿势了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-7 14:25:50 | 显示全部楼层
B级可以的,也是说你的C级应该是有一个传递窗更合理的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 15:51:00 | 显示全部楼层
建议洗衣区增加一个传递窗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-18 11:05:04 | 显示全部楼层
是你自己随便想的吧,单独设一个洗衣C级区是不是太土豪了