蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5150|回复: 14
收起左侧

[生产制造] A/B级洁净区VHP熏蒸消毒是,相邻的C级房间该如何控制?

[复制链接]
药生
发表于 2017-9-14 12:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家,A/B级洁净区采用VHP熏蒸消毒,在消毒过程中,A/B级的空调机组将停止新风供应,进行自循环。请问这时相邻的C级洁净区,该如何进行,是否需要降频?降频后,C级是否还需要额外的处理措施?
谢谢
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:08:23 | 显示全部楼层
另外大家公司A/B级是怎么进行空间消毒处理的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-14 14:35:24 | 显示全部楼层
压差正常应该不需要吧
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:00:36 | 显示全部楼层
艾崖 发表于 2017-9-14 14:35
压差正常应该不需要吧

实际做下来,如果c级不降频,会比b级压力高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-14 16:46:08 | 显示全部楼层
C级的门缝可以用封条封起来,熏蒸完之后B级开空调换气,再把封条揭掉
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-14 17:18:17 | 显示全部楼层
VHP消毒应该属于周期性的,比如1个月一次,这时把其他区域空调都关了或降频,待VHP后恢复进行臭氧消毒(如关闭空调),日常消毒臭氧就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-14 21:00:17 | 显示全部楼层
直接C级低频运
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:04:05 | 显示全部楼层
小强123456 发表于 2017-9-14 21:00
直接C级低频运

c级如果降频,B级消毒结束,c级是不是还需要额外进行处理?

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:05:07 | 显示全部楼层
31149933 发表于 2017-9-14 16:46
C级的门缝可以用封条封起来,熏蒸完之后B级开空调换气,再把封条揭掉

这是一个好办法,合规上会不会有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 21:46:55 | 显示全部楼层
将C级降频,确认相连区域高级别与低级别维持正压关系
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-18 06:13:48 | 显示全部楼层
ddddssspp 发表于 2017-9-15 21:46
将C级降频,确认相连区域高级别与低级别维持正压关系

B级消毒结束后,c级还需要额外处理吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 15:18:41 | 显示全部楼层
隐月 发表于 2017-9-18 06:13
B级消毒结束后,c级还需要额外处理吗?

不需要,正常工作模式就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-26 14:11:17 | 显示全部楼层
A/B级房间采用VHP熏蒸消毒,该房间的彩钢板,灯具,比如纯水管道及阀门,需要做防腐吗?腐蚀性大吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-13 11:57:20 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2020-5-26 14:11
A/B级房间采用VHP熏蒸消毒,该房间的彩钢板,灯具,比如纯水管道及阀门,需要做防腐吗?腐蚀性大吗?

在设计阶段,就应当确定消毒方案,各种材质的抗腐蚀性能,否则会很麻烦的。
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2024-12-29 16:02:23 | 显示全部楼层
关于C级洁净区是否需要降频
在A/B级洁净区进行VHP熏蒸消毒且空调机组停止新风供应自循环时,C级洁净区的空调系统可以考虑降频运行。这是因为如果C级洁净区仍按正常频率运行,其与A/B级洁净区之间的压差可能会受到影响,导致洁净区之间的空气流动出现异常情况,如可能会使C级洁净区的空气倒灌进入A/B级洁净区,影响A/B级洁净区的熏蒸消毒效果。
降频后的额外处理措施
压差监测与调整:虽然降频运行,但要持续监测C级与A/B级以及其他相邻区域之间的压差。确保压差仍然符合规定的洁净区级别要求,例如C级与B级之间的压差维持在10 - 15Pa左右。如果压差出现异常,可通过调节回风阀、送风阀等方式来进行调整。
微生物监测:在熏蒸消毒结束后,C级洁净区要适当加强微生物监测。因为在A/B级熏蒸过程中,C级的环境状态有所改变,有可能微生物分布情况也受到一定影响。可以增加表面微生物和浮游菌的检测频次,例如在熏蒸后的一段时间内(如一周内),将微生物检测频次从常规的每月一次增加到每周一次,以确保C级洁净区的微生物限度仍符合要求。
清洁消毒:对C级洁净区的设备表面、墙壁、地面等进行清洁消毒。因为在A/B级熏蒸期间,C级环境可能会受到一定程度的间接影响,适当的清洁消毒可以降低微生物滋生的风险。可以采用合适的消毒剂,如75%乙醇或过氧化氢 - 过氧乙酸复合消毒剂等进行擦拭消毒。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 00:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表