请问各位都用什么材质做排污管路啊?
清洗废水温度在80度,且含NaOH;  PVC或FRPP之类的材质很容易变形。
求高人解答,谢谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2011-10-18 12:17:47 | 显示全部楼层
HDPE材料的

点评

这个不行,但是感谢支持。  发表于 2011-10-18 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-10-18 13:09:51 | 显示全部楼层
楼上说的HDPE耐不了那么高的温度吧,不是很确定~~对于工程塑料,很多70度就是一道坎儿
推荐两个供参考:
1、看看CPVC,是一种PVC的改性材料,但价格不知道怎么样?
2、采取镀锌管,施工难度高一些,如果有钱,不锈钢更没问题,呵呵
3、耐热的UPVC也可以看看,也是一种改性的,掺杂了一些新的材料在里面

点评

谢谢你的建议。  发表于 2011-10-18 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-10-18 20:24:06 | 显示全部楼层
我们公司有三种管道,有腐蚀性的用加强聚丙烯材质,有高温的用厚壁钢管,普通的排水量大的用铸铁管

点评

Thanks anyway.  发表于 2011-10-18 20:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-10-18 21:07:46 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2011-10-18 20:24
我们公司有三种管道,有腐蚀性的用加强聚丙烯材质,有高温的用厚壁钢管,普通的排水量大的用铸铁管

多谢分享,请多多指教啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2011-10-18 21:52:08 | 显示全部楼层
注射剂安瓿清洗的排水管要耐高温的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-22 21:50:43 | 显示全部楼层
没有特殊要求,铸铁管事可以的
,加厚的,酸碱不能直接排进去的回增加污水处理的负担,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-3 18:44:45 | 显示全部楼层
多谢分享,请多多指教啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-27 21:14:06 | 显示全部楼层
建议铸铁管
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 16:31:31 | 显示全部楼层
位于一楼埋地的排水管道,最好一步到位采用焊接不锈钢管,不论耐腐蚀,耐高温,耐扭曲都没话说,就是成本高;夹层里的工艺带压排放基本设计院直接就是设计的焊接不锈钢,普通给排水承插铸铁没问题,PVC类似材料以前用过,结果埋地被烫坏直接管道导致出水不畅,还没办法维修更换
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 23:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表