蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3162|回复: 16
收起左侧

人员数量上限的确认?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-10-18 11:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 凉风_有信 于 2017-10-18 11:12 编辑

《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则》中2.23.1条:对现场人员数量上限进行验证?

问:如何在已经设计好的厂房内验证人员数量?

疑问:《医药工业洁净厂房设计规范》中有要求,但是提到的是人员净化用室和生活用室的建筑面积,非指操作间?怎么理解?

疑问:要求是“根据人员数量计算送风量,不能根据送风量计算人员数量”,现在送风量暂已确定,不改变送风量是否可以验证人员数量上限?

希望有相关经验的蒲友给出帮助,进行整改!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 14:31:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

一般从两方面考虑 1根据GB50457-2008《医药工业洁净区厂房设计规范》中建议每人新鲜空气量不应小于40m3/h,一般面积4-6㎡/  2根据《制药工业的洁净与空调》一书中实验数据,洁净区每人每分钟散发浮游菌的平均值是700cfu,即每小时散发浮游菌的平均值是42000cfu  控制人数=相应级别浮游菌限度*房间容积*换气次数/42000.   综合考虑这两项要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-18 11:37:12 | 显示全部楼层
洁净区人员数量
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=180243
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
多搜搜 论坛很多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-18 11:45:50 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-10-18 11:37
洁净区人员数量
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=294286&fromuid=180243
(出处: 蒲 ...

针对上面的两个疑问有看法吗?
在论坛看过一些资料,但是还是有些疑问!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-18 12:13:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

1、人员净化 不就是操作间?有什么疑问?你想问啥?
2、根据人员数量计算送风量,不能根据送风量计算人员数量。厂房设计的时候 是正行 验证的时候 其实是个倒行啊 有什么问题?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-10-18 13:35:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

围绕着保证无菌这个目的,你就没有那么多疑问了,不要死扣教条。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:17:34 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-10-18 12:13
1、人员净化 不就是操作间?有什么疑问?你想问啥?
2、根据人员数量计算送风量,不能根据送风量计算人员 ...

我是看有些标准还是指南里面说的人员净化用室和生活用室的建筑面积,强调其要求是非指操作间!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 15:10:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

每天特殊要求,无关人员不尽量不进就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 15:58:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

一般都是按照送风量来验证人员数量的上限,没有做过的话补做一次就可以。
验证时也是找代表性房间
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 17:06:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

只知道是送风量及换气次数来定夺,具体情况不明
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-20 13:43:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

就是算主要操作间的人数上限是吗?关键这个计算的方法是怎么来的啊?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-9-20 11:15:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-9-20 11:15:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-20 13:08:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-20 14:28:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

两个条件,1、主要功能区不小于人均4平米;2、人均新风量不小于40立方米每小时。首先是根据功能区面积计算出最大人员上限,然后根据条件2计算出最小风速,如果达不到那就相应减少人员数量,最终形成验证报告。至于现场检查指导原则说的“现场验证”是根据你自己的验证报告或规定现场查看人数是否相符。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-26 16:33:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

好问题,好好学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 13:34:11 | 显示全部楼层
好问题,好好学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。