高效检漏时上游浓度一直达不到20-80mg/m3,只有5-10之间,气溶胶发生量调大也没效果,是什么原因造成的?  设备:ATI
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 09:24:11 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-13 09:30:15 | 显示全部楼层
找不到原因,测试仪器的连接端口及待测试层流罩拆开都看了,找不到原因,找厂家解决的吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 09:54:02 | 显示全部楼层
1、看发烟的时候是否产生了浓烟;
2、仪表去校准一下吧 万一表坏了呢。。。

点评

如楼主同样问题,冷发烟有很大发烟,光度计也刚校准过。还有啥子原因呢  详情 回复 发表于 2017-11-13 11:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 09:58:17 | 显示全部楼层
1、可以尝试把风机频率调小5-10HZ,过5分钟再检测。
2、检查发烟进出口管道是否通畅无堵塞物。
试试吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 10:32:22 | 显示全部楼层
贵公司的上游发尘口在风管上还是在单个过滤器上?
如果在风管上,有可能发尘口与上游浓度检测口距离较远吧,另外可能是风管设计弯头太多,有衰减!

我们是用光度法也碰到这个问题,后来改为粒子计数法。

点评

不是说粒子计数法不严谨么。。  详情 回复 发表于 2017-11-13 11:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 11:15:26 | 显示全部楼层
设备在发烟  
测的是单个过滤器
也没有堵
什么都查了
就差把高效过滤器和仪器拆了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 11:18:09 | 显示全部楼层
冷发还是热发
冷发的话,不要在设备的发烟口发烟,试试在设备采风口发烟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 11:47:13 | 显示全部楼层
song_85122 发表于 2017-11-13 10:32
贵公司的上游发尘口在风管上还是在单个过滤器上?
如果在风管上,有可能发尘口与上游浓度检测口距离较远吧 ...

不是说粒子计数法不严谨么。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 11:48:35 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-11-13 09:54
1、看发烟的时候是否产生了浓烟;
2、仪表去校准一下吧 万一表坏了呢。。。

如楼主同样问题,冷发烟有很大发烟,光度计也刚校准过。还有啥子原因呢

点评

冷发烟没用过啊 不清楚。。。  详情 回复 发表于 2017-11-13 11:56
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 11:56:05 | 显示全部楼层
并肩 发表于 2017-11-13 11:48
如楼主同样问题,冷发烟有很大发烟,光度计也刚校准过。还有啥子原因呢

冷发烟没用过啊 不清楚。。。

点评

哦哦 假如发烟没问题,那真的是空调风量太大的问题么》?  详情 回复 发表于 2017-11-13 12:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 12:02:18 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-11-13 11:56
冷发烟没用过啊 不清楚。。。

哦哦 假如发烟没问题,那真的是空调风量太大的问题么》?

点评

如果一切都没有问题 那就是烟没被测到就已经“死”了。。。  详情 回复 发表于 2017-11-13 12:43
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 12:11:02 | 显示全部楼层
我好像也需要知道这个问题的答案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 12:40:47 | 显示全部楼层
并肩 发表于 2017-11-13 11:48
如楼主同样问题,冷发烟有很大发烟,光度计也刚校准过。还有啥子原因呢

检测口跟发烟口是不是接反了,换一下试试。我们之前的传递窗就是接反了,而且里面的管道还连错了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 12:43:31 | 显示全部楼层
并肩 发表于 2017-11-13 12:02
哦哦 假如发烟没问题,那真的是空调风量太大的问题么》?

如果一切都没有问题 那就是烟没被测到就已经“死”了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 13:09:11 | 显示全部楼层
发言没问题,检测设备没问题,那就是人的问题,检测方法有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 22:03:10 | 显示全部楼层
遇到过浓度上不去的,也没解决,最后要只能降低送风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 22:27:03 | 显示全部楼层
这个我经营足足的,你们那风口发烟口结构肯定不对,发烟口正常要负压状态,市场上很多PAD发烟口都弄的是正压,气溶胶发生器压力不够,发不进去,出现这样的问题就只能调低风速,以后大家注意验收设备时候PAO发烟口一定要是负压,上游浓度检测口是正压
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-24 11:17:22 | 显示全部楼层
送风口的风量过大,形成风幕把PAO的烟雾压在发尘口一侧,检测口的另一侧自然检测浓度很小,把风机的频率调低试试
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-25 08:02:20 | 显示全部楼层
觉得是气溶胶发生器压力不够/送风口的风量过大;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-16 11:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表