蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3029|回复: 3
收起左侧

[工程设计] 【讨论】旋流散流板和普通散流板的区别

[复制链接]
药生
发表于 2017-12-1 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调净化系统的末端一般使用高效过滤器,由于高效过滤器不是满布在房间的顶板上,所以需要加装散流板增大出风面积,同时也是为了更好保护高效过滤器,并便于清洁擦拭目前,市场上常见的两种散流板
旋流板和普通版
旋流板是将风沿着切线方向螺旋送出,有更大的出风面积,但垂直距离上速度衰减特别快
普通版是沿着孔板或者缝隙直线送出,送风面积相对较小,但垂直距离速度较快,衰减较慢
如果房间高效过滤器布置比较多,可以考虑普通板,能够更快的降低尘粒浓度,且上中下层温度差别小
如果房间高效比较稀疏,建议使用旋流板,可以更大范围的带动房间内的空气,但流动速度相对较慢,上中下温差较大


那么问题来了
实际测试时,旋流板的风量要大于普通版的风量
1. 是旋流板让风量变大了吗?
2. 如果风量变大了,那么换气次数也应该变大,为什么上中下的垂直距离上温差反而大了呢?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:27:18 | 显示全部楼层
普通散流板.jpg 普通板
旋流板.jpg 旋流板

孔板.jpg 孔板

以上图片来自网络
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-12-1 17:25:34 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2017-12-1 16:27
1、旋流板风量变大?原本风量是3000,还能让他变成4000吗?
2、在纵向上,旋流板的风速比多孔板的慢。这个 ...

旋流板能让风量变大这个问题我几年前研究过,当时就认为是风量罩的问题,但一直没有找到专业人士来解释,实际测量中我在几家药厂都遇到过这种情况,应该不是个案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-14 11:25:36 | 显示全部楼层
上图后觉得很直观啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 02:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。