zqtcqy 发表于 2017-12-21 15:55 可以简单的理解成洁净区域的相邻房间压差≥5pa,非洁净区与洁净区的压差≥10pa
使用道具 举报
304628646 发表于 2017-12-21 15:46 压差:一般说的是房间与房间之间的相对压差。 静压差:是每个房间相对于标准大气压(既室外)的绝对压差。 ...
猫失忆了 发表于 2017-12-21 16:12 我们都是≥10帕的。。。
椒陵小小兵 发表于 2017-12-21 16:16 那这么说指南上说的也不对,GMP明确说了不同级别的洁净区得相差10pa,即使是静压差(对室外的绝对压差)那 ...
椒陵小小兵 发表于 2017-12-21 16:18 我的概念也是10Pa,但是见到2次出现5Pa我就有点凌乱了
椒陵小小兵 发表于 2017-12-21 16:11 理解不对,人家说了不同洁净级别是≥5Pa
凯恩血蹄 发表于 2017-12-21 18:26 GMP指南不是标准,不具有法律效果,以GMP为准。
阿炳1987 发表于 2017-12-21 17:20 空气洁净级别不同的相邻房间之间静压差>5Pa——确定这是指南上写的?