发表于 2017-12-23 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金币
谁能给我讲讲计算机化系统再验证的思路,没啥头绪啊!

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-23 15:26:17 | 显示全部楼层
本来就不是一个独立的东西 非要硬生生的拆开来做 良心不会痛么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-23 15:28:10 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-23 15:26
本来就不是一个独立的东西 非要硬生生的拆开来做 良心不会痛么

拿HVAC系统自控举例吧,需要考虑哪些东西?

点评

除了你的设计 硬安装  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:53
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-23 15:36:04 | 显示全部楼层
计算机化系统再验证,跟设备再验证一起做,不就完事了??不需要单独做计算机化再验证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-23 15:53:07 | 显示全部楼层
Maric 发表于 2017-12-23 15:28
拿HVAC系统自控举例吧,需要考虑哪些东西?

除了你的设计 硬安装
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-23 15:56:49 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-23 15:53
除了你的设计 硬安装

再检查一下硬件情况?
再试试控制能不能满足要求?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-23 17:58:04 | 显示全部楼层
不是单独的计算机系统那么就不需要单独做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-24 09:16:55 | 显示全部楼层
先说你的系统是属于那种是简单的PL、CDCS系统,还是软件比较复杂企业系统的例如WOTERS液相系统等,系统不同,可能验证的重点也是不一样的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-24 17:51:09 | 显示全部楼层
IQ阶段(应由用户来完成)
确认硬件配置、软件版本,确认现场安装环境、安装条件、安装结果。确认供应商审计的文件报告、确认系统开发的技术文件和报告(审核开发过程、而不是审核每一条程序、指令的正确性)、确认仿真模拟与调试阶段的文件与报告(更多的是一种形式审核与确认)、确认安装后的各种测试、调试的文件、记录和报告(更多的是一种形式审核与确认)。确认各种技术资料、编程软件、应用软件备份、密码保存,确认输入输出(I/O)清单、电路图、接线图……硬件和软件手册,包括安装、操作、维修保养手册。
补充:还应确认I/O输入输出的接线的正确性,包括所有的传感器、执行机构、外围部件……安装与接线的正确性,否则一送电整个系统烧毁了你还不知道为什么。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-24 17:56:01 | 显示全部楼层
OQ
按照操作SOP进行各种操作、测试,包括系统的安全性、三级密码、操作权限、IO输入输出的测试、人机接口、错误输入、报警、联锁、断电恢复……确认每一个正常的工作步骤、每一个操作部件(包含硬件操作部件和模拟操作部件)、每一个输入输出之间的动作关系、模拟运行的过程测试、全自动运行的过程测试确认。
正常环境下,模拟生产环境。
SOP,首先是开机前的全面检查、上电操作、权限设置、权限测试、各操作部件、操作画面的单步测试、然后,接着上面说的……
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-24 17:56:27 | 显示全部楼层
PQ阶段
确认系统运行过程的有效性和稳定性。
测试项目依据对系统运行希望达到的整体效果而定,如对生产出的产品质量各项特性进行测试。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-24 17:56:55 | 显示全部楼层
他山之石,希望有用!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-24 17:58:20 | 显示全部楼层
IQ阶段
发表于 2017-12-25 15:25:59 | 显示全部楼层
设备计算机化系统随设备验证就可以了 单独的计算机化系统从你使用的情况分析,你要使用什么就对什么确认呗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-25 16:00:02 | 显示全部楼层
一般情况下是不考虑内部程序员该考虑的问题(编程),只考虑该系统所具备的操作功能进行确认
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 15:05:23 | 显示全部楼层
学习中,,,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 01:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表