蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4753|回复: 20
收起左侧

[空调系统] 排风高效过滤器是否要检测

[复制链接]
发表于 2017-12-28 12:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,排风管安装高效主要起什么作用?防倒灌有联动电动阀,现在加装高效了,要地这个高效进行检测吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 13:15:27 | 显示全部楼层
应该防止粉尘排到大气吧,高效可能太浪费了,中效或亚高效会不会足够。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 13:16:34 | 显示全部楼层
高效都是要检测的,不然怎么知道安装是否存在泄露。

点评

我们头孢类的加了高效 但是无法检测 而且 其实也无法按照法规规定的那样测试符合要求。。。  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 13:23:04 | 显示全部楼层
可能为了环保吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-28 13:24:28 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-12-28 13:16
高效都是要检测的,不然怎么知道安装是否存在泄露。

我们头孢类的加了高效 但是无法检测 而且 其实也无法按照法规规定的那样测试符合要求。。。

点评

除了国家局和国外官方检查可能会比较细究外,日常的检查应该也没人管吧  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:27
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-28 13:25:19 | 显示全部楼层
有个车间装了亚高效和活性碳过滤器,那个车间多少有点毒性。亚高效要检测吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 13:27:53 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-28 13:24
我们头孢类的加了高效 但是无法检测 而且 其实也无法按照法规规定的那样测试符合要求。。。

除了国家局和国外官方检查可能会比较细究外,日常的检查应该也没人管吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-28 13:52:32 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-12-28 13:27
除了国家局和国外官方检查可能会比较细究外,日常的检查应该也没人管吧

你索的没错 认证前 请设备经理咨询其他公司 也说不出个12345来

点评

咨询个卵啊,这种风险都应该企业自己质量部门能够识别的,特殊药品的生产必须对环境负责——当然是考虑周围厂房内其他产品的安全,不仅仅是自然环境本身。 貌似外排的空气要经过灭活和微生物截留才能排向大气。至  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:08
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 14:08:41 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-28 13:52
你索的没错 认证前 请设备经理咨询其他公司 也说不出个12345来

咨询个卵啊,这种风险都应该企业自己质量部门能够识别的,特殊药品的生产必须对环境负责——当然是考虑周围厂房内其他产品的安全,不仅仅是自然环境本身。

貌似外排的空气要经过灭活和微生物截留才能排向大气。至于怎么做,可以自己想办法或咨询同行/专家。

点评

所以 没事儿谁丫管这玩意儿。。。  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:09
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-28 14:09:18 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-12-28 14:08
咨询个卵啊,这种风险都应该企业自己质量部门能够识别的,特殊药品的生产必须对环境负责——当然是考虑周 ...

所以 没事儿谁丫管这玩意儿。。。

点评

这种东西要写进SOP的,比如高效谁来更换谁来检测,而外排空气如何灭活由谁灭活,是否记录等等。 把办事内容和流程写清楚,那么相关部门和QA就是有责任的。  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 14:11:45 | 显示全部楼层
正常这种情况是从所排放的气体的内容物考虑的,就是说像高毒、头孢类、当然如果有活菌 的气体 类,是要考虑排放前的处理的 ,当然是确定了目的 ,才说对过滤器如何控制的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 14:15:54 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-28 14:09
所以 没事儿谁丫管这玩意儿。。。

这种东西要写进SOP的,比如高效谁来更换谁来检测,而外排空气如何灭活由谁灭活,是否记录等等。
把办事内容和流程写清楚,那么相关部门和QA就是有责任的。

点评

不能再说了 再说 领导就好看见了  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-28 14:20:25 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-12-28 14:15
这种东西要写进SOP的,比如高效谁来更换谁来检测,而外排空气如何灭活由谁灭活,是否记录等等。
把办事 ...

不能再说了 再说 领导就好看见了

点评

早就发现你了  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:28
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 14:28:21 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-28 14:20
不能再说了 再说 领导就好看见了

早就发现你了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-28 14:39:55 | 显示全部楼层
高效一般都是需要检漏的,排风高效也可以检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 14:55:28 | 显示全部楼层
环保方面的考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 15:00:37 | 显示全部楼层
是不是你们的产品比较特殊,高致敏之类的,需要安装高效进行截留啊?一般的产品是不需要的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 15:04:25 | 显示全部楼层
就是避免你的粉尘这些直接排到大气中,高效太浪费,用个中效或者你在排风口加个捕集袋都行。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 15:05:02 | 显示全部楼层
就是避免你的粉尘这些直接排到大气中,高效太浪费,用个中效或者你在排风口加个捕集袋都行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 15:57:35 | 显示全部楼层
能检测最好,因为你这个更换依据肯定要写进你的SOP里面去的吧,只是这个高效是装在洁净室外的,检漏不知道能否发现是边框漏还是高效漏呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-16 11:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表