蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6162|回复: 15
收起左侧

[工程设计] 请教:固体制剂洁净区一般什么房间装压差表?

[复制链接]
药徒
发表于 2012-7-13 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:口服固体制剂车间,一般在什么房间按装压差表?
嵌入式的好,还是外挂式的好?
这个论坛高手多,求给与指导,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 12:26:48 | 显示全部楼层
培训的砖家骗钱的多,大道理说的多,实际能干的不多,不信你给个车间让他去干,干好了才给钱,保证没几个愿意的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 10:59:46 | 显示全部楼层
功能性操作间就需要安装压差计,便于记录。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-7-13 11:03:18 | 显示全部楼层
不同级别之间,或者同级别但是有具体要求的房间之间。

点评

谢谢专家的建议,同级别但是有具体要求的房间之间,可否给小弟举个实际的例子,以便我举一反三  发表于 2012-7-13 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 11:03:20 | 显示全部楼层
嵌入式好美观,外挂式便于更换。

点评

我听工程人员也是这么说的,本次采用内嵌式的啦  发表于 2012-7-13 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 11:09:06 | 显示全部楼层
D级区最好还是安装外挂式的,毕竟要求不是太严格,如果出现故障方便维修、更换

点评

你说得对,我们这次决定采用内嵌式的了,领导说漂亮一些  发表于 2012-7-13 11:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 11:18:11 | 显示全部楼层
不同级别之间肯定要安装的。
同一级别,各功能间需要通过压差来控制交叉污染的也需要安装。
建议外挂式,维护方便。

点评

解释的比较清楚,不同级别理解了,我们现在是同一级别,专家可否帮忙举个实际的例子,便于我举一反三,多谢了  发表于 2012-7-13 11:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 12:00:07 | 显示全部楼层
同一级别的洁净区内,比如你的混合间、粉碎间,粉尘比较大,你这个区域就需要相对负压,减少粉尘扩散到其他房间,就需要安装压差表来监控。
我不是专家,只是实践中接触过!

点评

实践接触过就是专家,我也问过某培训专家,专家给的答案是:要经过评估以后确定。可我还是不知道怎么评估,你这一举例子我就有点儿开窍了。还是咱们这些“土”专家来得实在  发表于 2012-7-13 12:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-14 20:58:28 | 显示全部楼层
huanghuahfuu89 发表于 2012-7-13 12:26
培训的砖家骗钱的多,大道理说的多,实际能干的不多,不信你给个车间让他去干,干好了才给钱,保证没几个愿 ...

这个我非常同意,我们企业去年花高薪请来一个专家,讲的头头是道,实际到入手的时候就不行了,也不是说水平不行,理念太高了,根本就衔接不上,而且按照那个理念,不知道得花多少钱和多少时间,花钱是一个方面,我们经常请教一个问题:有必要吗?什么都最好有必要吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-7-23 11:08:35 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2012-7-13 11:03
不同级别之间,或者同级别但是有具体要求的房间之间。

多粉尘、或者有气味的操作间,防止对其他房间产生影响,需要相对负压或者绝对负压
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 14:39:06 | 显示全部楼层
产尘量大,对其他房间或走廊需保持相对负压的房间。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 14:38:51 | 显示全部楼层
非常好的资料 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:33:54 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2012-7-23 11:08
多粉尘、或者有气味的操作间,防止对其他房间产生影响,需要相对负压或者绝对负压

多谢指导,我们现在正在研究这个事,得到很多启发
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 15:37:24 | 显示全部楼层
功能键都要安装压差表 对于固体制剂来说 个人认为嵌入式的比较好 美观是一方面 嵌入式的便于清洁 无卫生死角 悬挂式的上面总有一层粉尘无法清除干净  
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 16:06:48 | 显示全部楼层
洁净区内产尘量较大、有直排的应该要安装压差表
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-13 18:30:18 | 显示全部楼层
直接接触药品的工序应安装压差表
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-28 11:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表