[空调系统] 关于空调新风温度太低,有蒸汽预热段也不行

  [复制链接]
发表于 2018-1-11 19:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
东北室外零下20几度,最近空调开机,设计和施工时都是直接取室外新风,哪怕有新风预热段走的是蒸汽,预热盘管全部是冷凝水根本来不及排,不一会工夫
几个盘管全部冻了,不知道以后有什么办法补救措施, 新风电动阀 BMS控制的 开度在30%左右,蒸汽电动阀开度最大了,是不是预热段的加热量设计小了?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-1-12 09:21:35 | 显示全部楼层
只能关小新风了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-20 15:01:48 | 显示全部楼层
坚强的小鸟 发表于 2018-1-12 08:28
嗯当时也考虑取室内新风, 但是室内粒子浓度太大,对过滤器也是挑战

1.我不认为室内新风比室外差,关键在于空调机房卫生控制;
2.东北地区冬季普遍在零下三十多度,空调机组在设计的时候就应该充分考虑预热段的效果;
3.新风量的多少与压差有关系,不能随意关小;

目前可以采取的方法:
如果回风与新风的混合位置可以调整的话,尽量让它们提前混合;清理一下工业蒸汽的过滤器,尽量加大蒸汽流量;为防止盘管爆裂,极端天气下只能停机。
150148otzn77xnww7jbt40.jpg
150148sbztkfxbvyq8d8yd.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-12 08:43:16 | 显示全部楼层
1.应该先排查蒸汽电动阀门是否正常,直接将电动阀门的旁通阀门打开,采取直通蒸汽的方式来确定。另外需要检查一下冷凝水排放管路是否畅通,疏水阀是否存在异常,疏水阀配型是否得当。
2.在确定预热段加热量不足后可以考虑增加预热量,但这毕竟比较麻烦,毕竟冬季冷太冷的时间也就那么几天。可以考虑采室内风来临时缓解温度的影响,或者微开一点疏水器旁通阀门来增加蒸汽的流通量。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-11 20:50:03 | 显示全部楼层
换热量不够,增加新风预热段
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-11 21:03:23 | 显示全部楼层
东北的机组预热断应该设置在回风段后,混合后再处理更容易一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-11 21:24:17 | 显示全部楼层
身在南方的同行,表示没有遇见过这种情况,不知道有什么好的办法

点评

南方这几天不也下大雪了吗  详情 回复 发表于 2018-1-12 08:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-11 22:07:02 | 显示全部楼层
新风阀开度尽量小,减轻处理压力。可能的话,新风考虑采室内新风,毕竟东北的冬天室外太冷了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-12 08:13:31 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-1-11 21:03
东北的机组预热断应该设置在回风段后,混合后再处理更容易一些

这是个好主意
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-12 08:18:29 | 显示全部楼层
预热段的加热量设计小
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-12 08:19:08 | 显示全部楼层
lhdfe 发表于 2018-1-11 21:24
身在南方的同行,表示没有遇见过这种情况,不知道有什么好的办法

南方这几天不也下大雪了吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-12 08:28:13 | 显示全部楼层
wanglei831203 发表于 2018-1-11 22:07
新风阀开度尽量小,减轻处理压力。可能的话,新风考虑采室内新风,毕竟东北的冬天室外太冷了

嗯当时也考虑取室内新风, 但是室内粒子浓度太大,对过滤器也是挑战
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-12 08:31:26 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2018-1-12 08:18
预热段的加热量设计小

现在可能要加一个防冻报警装置了,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-12 13:45:56 | 显示全部楼层
关小新风或者蒸汽采用全旁通开启,又不就换个换热器吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-13 11:30:41 | 显示全部楼层
来学习的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 21:28:15 | 显示全部楼层
取室内新风与室外新风结合
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-22 09:44:46 | 显示全部楼层
换热量不够,增加新风预热段
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-22 09:45:21 | 显示全部楼层
关小室外新风阀,检查一下蒸汽阀,看流量够不够?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 17:19:22 | 显示全部楼层
说关小新风的有脑子吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:19:15 | 显示全部楼层
原因分析:预热器换热量不足,可能是盘管换热面积不足,也可能是疏水阀排水不畅导致的。
措施建议:可采用室内采风,回风混合,目前最简单的改造方案是把新风蒸汽预热改成热水循环,热水用板式换热器(换热量要按最差条件核算选型)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 20:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表