[计量校准] 关于消防管道上的压力表

[复制链接]
药徒
发表于 2018-3-20 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大神,消防管道上的压力 都是怎么管理的,首先不属于生产设备,但属不属于安全防护呢?需要检么?属于强检么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 15:36:32 | 显示全部楼层
压力表需要校验,一年一次,特种上的压力表半年吧。问你们公司安全部门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 16:05:37 | 显示全部楼层
自己每半年检一次压力表,自检

点评

没有这么复杂,不是像计量那样检定的,是看那个压力表,然后做一下检查记录就可以了,我记得当时消防的人有教的啊,我们公司还组织了一次培训了  详情 回复 发表于 2018-3-21 08:57
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-20 19:21:36 | 显示全部楼层
消防系统的压力表看自己公司对其的定义,他并非是强检表。检验周期一年一次即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:16:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wencong 于 2018-3-21 08:22 编辑
赤脚天使 发表于 2018-3-20 16:05
自己每半年检一次压力表,自检

单位小,自检没没标准器,人员也没资质,划分为以类只检一次,什么时候用坏什么时候换,行的通么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:26:57 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-3-20 15:36
压力表需要校验,一年一次,特种上的压力表半年吧。问你们公司安全部门

多谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-21 08:57:58 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2018-3-20 16:05
自己每半年检一次压力表,自检

没有这么复杂,不是像计量那样检定的,是看那个压力表,然后做一下检查记录就可以了,我记得当时消防的人有教的啊,我们公司还组织了一次培训了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:19:19 | 显示全部楼层
孟杰king 发表于 2018-3-20 19:21
消防系统的压力表看自己公司对其的定义,他并非是强检表。检验周期一年一次即可。

既然不是强检,可以理解划分为C类么,检一次什么时候用坏什么时候换?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-21 16:50:56 | 显示全部楼层
这个定义为安全防护感觉有点牵强了,定期记录检查就可以了,当然首次检定是需要的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-21 22:35:59 来自手机 | 显示全部楼层

一年一次足够了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-23 07:54:12 | 显示全部楼层
hanike 发表于 2018-3-21 22:35
一年一次足够了

感谢您的回复
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-23 07:54:42 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2018-3-21 16:50
这个定义为安全防护感觉有点牵强了,定期记录检查就可以了,当然首次检定是需要的。

感谢回复!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-23 07:59:36 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2018-3-21 08:57
没有这么复杂,不是像计量那样检定的,是看那个压力表,然后做一下检查记录就可以了,我记得当时消防的人 ...

领导让划到计量检定的表里,结果弄的不轮不类的,这个跟生产一点关系都没有,我计量它干啥,如果非要检,也是和锅炉 压力容器一起检,我是这样认为的

点评

不用的,压力表那里有个显示,你可以问问别人,怎么显示是正常的,如果不是正常的就要调节还是更换的,但是不需要计量,因为计量没有意义,不是计量器具,  详情 回复 发表于 2018-3-23 08:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-23 08:46:25 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2018-3-23 07:59
领导让划到计量检定的表里,结果弄的不轮不类的,这个跟生产一点关系都没有,我计量它干啥,如果非要检, ...

不用的,压力表那里有个显示,你可以问问别人,怎么显示是正常的,如果不是正常的就要调节还是更换的,但是不需要计量,因为计量没有意义,不是计量器具,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-23 08:56:53 | 显示全部楼层
看你们内部SOP的要求,将它分成什么类别,就按照这个类别管理
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-23 16:12:32 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2018-3-23 08:46
不用的,压力表那里有个显示,你可以问问别人,怎么显示是正常的,如果不是正常的就要调节还是更换的,但 ...

谢谢,我也是这样认为的, 应该不纳入到计量管理里
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-26 11:09:12 | 显示全部楼层
个人认为, 不纳入到计量管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-29 13:20:45 | 显示全部楼层
看帖要回帖,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-29 14:08:07 | 显示全部楼层

谢谢,不过你有刷积分的嫌疑
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-8 13:57:15 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2018-3-21 09:19
既然不是强检,可以理解划分为C类么,检一次什么时候用坏什么时候换?

理论上是可行的, 对于有定期的检查外观,和消防测试有详细的记录,也没太大问题。也看当地的安检消防有没有对此的要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表