欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 刘辉宾 于 2018-4-16 09:03 编辑
洁净区环境经过生产活动,设备的运行,人员走动,物料的流转等活动,会引起微生物的滋生,这样洁净区的环境必须进行消毒,总结起来主要有以下几种消毒方式。 1、紫外线消毒 想平时传递物品的传递窗,风淋室,超净工作台等,都可以采用空闲时间进行紫外灯的消毒方式,紫外灯主要是表面的消毒,照射不到的地方也没有消毒效果。一般还需搭配其他的消毒方式,并且紫紫外灯的照度会随着使用时间的增加,能力减弱,所以需要定期更换。 2、臭氧消毒 臭氧03又称为超氧,是氧气的同素异构体在常温常压下,稳定性较差,可自行分解为氧气。臭氧具有青草的味道,吸入少量对人体有益,吸入过量对人体健康有一定危害。不可燃,纯净物。洁净室臭氧发生器通过将产生的臭氧发入空气处理机组,通过高效将臭氧送入洁净区进行消毒。并且空调系统开启一个封闭的自循环系统,就是不引入新风,不断的增加臭氧浓度,并维持洁净区一定浓度,保持一定时间,消毒完成后全新凤运行已消除剩余臭氧,其实臭氧对洁净区的消毒不仅 是对空气的消毒,实际上还包括了对物体表面的消毒,而且不同级别洁净室的室内微生物水平要求不 同,因此可根据不同洁 净 度级别选用不同的浓度进行消毒 ,一般设计浓度不小于10ml/m3。 3、VHP消毒对微生物有广谱杀菌作用,适用于真菌、细菌、病毒芽孢的消毒,一般室温操作即可,在消 毒过程结束后,汽化双氧水极易被还原成水和氧气。与其他灭菌方式相比 ,无危害性的残留物 ,其主要优势在于对操作人员及环境没有危害;有好的物质相容性 ,包括很多金属和塑料,适用于房间消毒;快 速的循环时间 ,一般需要3h消毒过程容易自动化控制 ;灭菌工艺重复性好 ,极易通过验证。基于上述特点,VHP基于上述特点,VHP 消毒正在被推广 ,其消毒过程类似于臭氧消毒过程。 4、化学熏蒸消毒对洁净室空调净化系统采用消毒液气体熏蒸的方式进行消毒的方式 。 使用较普遍的消毒液有甲醛、戊二醛等 ,可以直接在洁净室内蒸发消毒液,也可以将消毒液气体直接送入空调净化系统,消毒液蒸发时辅助以约半个小时的空调净化系统的闭式循环运行,通过空调净化系统 将熏蒸气体送入洁净室内,然后对洁净室进行密闭熏蒸约8h。车间生产前对洁净室进行消毒排风(空气置换)将室内甲醛或戊二醛等的浓度降低至安全浓度以下。由于甲醛的致癌性,甲醛消毒方式的使用受到越来越 多的质疑与争议,应谨慎使用 。 |