请教各位大神:洁净区风速换气次数的检验依据标准是什么呀?我们同事现在要求用GB50243-2016 通风与空调工程施工验收规范来作为检验依据 对于这块我也不懂 所以来问问
微信图片_20180425112125.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-25 14:14:59 | 显示全部楼层
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

9.59 MB, 下载次数: 395

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-25 11:28:20 | 显示全部楼层
换气次数要求1、是公司自己提要求;2、直接根据这个国标上的要求来,检测方法在标准上应该都有,一般是用风量/房间的体积
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-25 11:30:08 | 显示全部楼层
GB50591 洁净室施工及验收规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-25 11:31:00 | 显示全部楼层
各行业都适用的GB 50073
医药行业适用的GB 50457
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-25 11:31:25 | 显示全部楼层
换气次数=总风量/总体积
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-25 12:23:03 | 显示全部楼层
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
QQ截图20180425115533.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-25 12:29:57 | 显示全部楼层
风速和换气次数是根据你厂房的实际情况制定的
房间体积多大?停留人员多少(呼吸耗氧,散发粒子的自净能力……)?回风量多少?需要满足多大的阶梯压差?……
根据这些条件,计算出你的需求送风量,然后可以逆向推倒算出风速和换气次数理论值

点评

我到觉得这个可以反向做。  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:52
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-25 13:00:38 | 显示全部楼层
洁净厂房设计规范或者医药工业洁净厂房设计规范国标就行,也可以参照ISPE
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-25 13:17:14 | 显示全部楼层
agandaidai 发表于 2018-4-25 12:23
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范

您好 有电子版吗?可不可以发我一份
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-25 13:57:14 | 显示全部楼层
A级一般都是测风速,3.6-5.4m/s,B级大于60次/h,C级20-40,D级不小于10次/h
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-4-25 14:04:48 | 显示全部楼层
ISPE指南里有明确规定,如果能达到基本没有问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-25 14:31:11 | 显示全部楼层
agandaidai 发表于 2018-4-25 14:14
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范

谢谢了  我好好看看
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-25 17:40:12 | 显示全部楼层
给力宏 发表于 2018-4-25 12:29
风速和换气次数是根据你厂房的实际情况制定的
房间体积多大?停留人员多少(呼吸耗氧,散发粒子的自净能力 ...

你这个有点复杂,不太好实现吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-1 15:57:05 | 显示全部楼层
小太阳-宁 发表于 2018-4-25 13:57
A级一般都是测风速,3.6-5.4m/s,B级大于60次/h,C级20-40,D级不小于10次/h

你这个风速应该是0.36-0.54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-13 11:10:05 | 显示全部楼层
小太阳-宁 发表于 2018-4-25 13:57
A级一般都是测风速,3.6-5.4m/s,B级大于60次/h,C级20-40,D级不小于10次/h

是0.36-0.54吧..
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-16 09:52:36 | 显示全部楼层
给力宏 发表于 2018-4-25 12:29
风速和换气次数是根据你厂房的实际情况制定的
房间体积多大?停留人员多少(呼吸耗氧,散发粒子的自净能力 ...

我到觉得这个可以反向做。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 12:48:52 | 显示全部楼层
D级洁净区风速检测频次如何规定的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-12-18 15:11:11 | 显示全部楼层
换气次数你可以依据行业标准或是国家标准来制定可接受标准,但是真正的标准要根据你的实际情况来,换气的主要目的是使区域空间内能及时的更换新风,将污浊空气置换出去。因此,这就和你这个区域或是房间的体积、里面的人员数量、送风速度或是送风量有关。所以不好企业会在各功能间外标识可容纳的人数。这样来说这个标准并不是一个固定的值,甚至国标或行标给出的标准都不一定适用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-28 07:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表